地暖 进水管热 出水管不热

我家地暖进水口热,出水口不热,而且在进水阀和回水阀都打开的情况下放水放多久水也不热,出水口也不热。我试着关闭进水阀放水,根本就放不出来,这是不是说明回水阀不回水啊?求教高人,而且我要是不人工放水的话隔一晚连进水管都不热了

因为管道内出现气堵,需要放气。

循环泵加压时,管道中的水在没有气泡的情况下被循环泵加压后循环运行:如果由于某种原因导致循环水流失,管道上部会中存在大量气体。由于空气比水的密度小,高压端的水因为压不下空气而被阻断,导致这条管道里的水无法循环,暖气当然就不热了。

扩展资料:

暖气放气方法:

1、如图中所示,上面的水管是进水管,下面的水管是回水管,使用发起阀门前要先关闭下方回水管。

2、把回水管的阀门顺着逆时针方向拧到底即可,这样回水管就关闭了。

3、如图红圈所示,这个就是放气阀门。

4、然后把放气阀门拧开。

5、拧开放气阀门后,阀门就会传出“滋滋”的放气声,等滋滋声消失后,代表气都放光了,这时先关闭放水阀门。

6、然后再把放气阀门按照顺时针方向关闭,打开回水管,这样就完成了。

参考资料来源:百度百科-气堵

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-26
地暖进水热回水不热的原因:1、在打开回水放气阀开开是否有水排出,有水话看排出水的水压大小如何,有谁排出且水压可以证明管路没有堵塞,但放出的水是凉的话说明管线太长,热水经过循环后变凉了。
2、如果回水放气阀没有水排出或排出水压较小,证明管线堵塞或,水压力太小。
希望能帮助您本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-11-13
可能是管路中有空气,形成气堵,导致水流很小或无水流。可以用这个方法试试。
打开进水阀门、回水阀门,与分水器上的阀门,关闭集水器上所有阀门,同时打开分水器与集水器上的排气阀,然后分别依次打开集水器上的阀门,始终保持开一路集水器阀门,目的是一路一路排除管内的空气。
在过程中,直到集水器排气阀无出气声时才能确定气体已排空,再换下一路进行排气。
试试看若不行就需要找专业人员处理了。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-11-12
管子堵了,找人疏通