关于喷淋问题,水流指示器与湿式报警阀组

刚接触消防,很多东西比较模糊!请教各位大师几个问题。
1、感觉水流指示器和湿式报警阀有些相似,目的都是水流动作转电信号再报警,请问喷淋系统中可否只要其一?
2、水流指示器和湿式报警阀组两者之间如何联动,有没有先后关系?
3、水流指示器发出的电信号能不能直接联动喷淋泵?
4、湿式报警阀是个阀门,正常状态下是关闭着的吗?到管件内有动作水流时才开启吗?

1、水流指示实际每个分区或楼层的分支管道都应设置,分区水一但流动报警后可锁定报警点位置。
而报警阀是阀门,只有上下水有压力差时才会开启,开启后是压力开关将电信号传回消防控制室
作用完全不同
2、规范要求水流动作后90S内压力开关要报警,实际上肯定是水流先报警
3、规范要求必须压力开关启动喷淋泵,早年的老规范是水流+压力均报警才启泵
4、是的,这个我想你还是到现场或找个系统图看下动作原理能更理解容易些!
基本工作原理:1、高温使喷头热敏元件动作2、水流指示器动作,信号传入报警控制器3、湿式报警阀动作,压力水通过延迟器,使水力警铃及压力开关动作4、根据压力开关的号,控制器自动启动消防水泵向管网加压供水,保证持续自动喷水灭火。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-22
熊孩子,人家回答你了,也不设为满意答案。
你是不满意他的回答吗?
我该回答你吗?
我回答了你,你也这样不管不问?