卫生间做完防水,需要多久才可以做闭水试验?

如题所述

卫生间做完防水,需要24小时才可以做闭水试验

1、卫生间防水施工完后必须等待所选用的防水涂料的涂层"终凝"(即:完全凝 固的意思)后才能试水。

2、终凝时间:各种防水涂料在产品的执行标准中都有明确规定,产品不同其终凝时间的要求也不同。

3、正常施工完24小时后即可试水。试水时间为24-48小时即可。

一、卫生间防水处理前的地面找平

地面向地漏方向找坡,水泥砂浆或豆石混凝土均可,但表面要平整。门口附近坡度小,地漏附近坡度大,根据具体情况掌握。地面不平,在涂刷防水涂料的时候就可能会涂不均匀,又或是地面因为不平而容易裂开,这即使是涂了防水涂料上去也会随着地面裂开:

1、管线根部加强防水

管线穿楼板根部,加强防水。管根建筑密封膏封严,水泥抹平滑护脚后,刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。地漏附近同样措施。

2、卫生间防水墙面处理

墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒,墙地面交接处抹小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。

3、卫生间防水涂刷

先涂刷立面后涂刷平面,下一遍涂刷方向与上一遍垂直。细节部位应加量、多次涂刷。

二、卫生间防水检测

1、防水处理是一项具有防水效果的工程,而通常做完这项工程之后,如果不采取一定的测量手段,很难看出它的防水效果究竟好不好,并且,如果卫生间防水检测做得不准确,也会影响到以后的防水问题,因此,正确进行闭水试验是非常重要的。

2、具体的方法,小编将会在这里仔细说明,防水处理完成后,经过二十四小时的保护后,就可以做可卫生间防水检测了,地漏、管道口周边都要暂时封堵,厕所门口砌个临时的挡墙(20-25㎝),防水至5-20厘米,并做好水位标记。

3、蓄水是测验的关键,主要是看水位线有没有下降,持续时间为一到两天,第一天后,如果水位线有明显下降,应检查四周墙面、地面有无渗漏现象,看楼下的天花板有没有水渗出,如果没有,继续闭水,第二天闭水完毕,全面检查楼下天花板和屋顶管道周边。

拓展资料

质量要求

一、主体控制质量要求:

1、防水材料应符合设计要求和现行有关标准的规定。

2、排水坡度、预埋管道、设备安装、固定螺栓的密封应符合设计要求。

3、地漏及地漏顶面应为地面最低处,以便于排水。

二、局部质量控制:

1、排水坡度和地漏排水设备周边节点应密封严密,不得有渗漏。

2、密封材料应使用柔性材料,并嵌填密实,黏结牢固

3、防水涂层应均匀,不得有龟裂和鼓泡现象。

4、防水层厚度应符合设计要求。

参考资料:百度百科--方式处理《质量要求》

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-12-02

卫生间做完防水以后需要彻底干透以后,这样才能做闭水的试验,可以提前联系楼下的住户,这样发现漏水能及时的告知避免楼下住户不必要的损失在做闭水试验的时候,蓄水的深度不能低于20厘米,时间的话不能少于72小时水位没有出现下降就是合格。

在线算报价免费

房子装修一平方多少钱?

    在线客服官方服务
      官方网站装修报价免费设计
第2个回答  2018-05-22
卫生间做完防水,需要24小时才可以做闭水试验。
1、卫生间防水施工完后必须等待所选用的防水涂料的涂层"终凝"(即:完全凝 固的意思)后才能试水。
2、终凝时间:各种防水涂料在产品的执行标准中都有明确规定,产品不同其终凝时间的要求也不同。
3、但一般情况,如目前常用的“通用型K11防水浆料”正常施工完24小时后即可试水。试水时间为24-48小时即可。
第3个回答  2019-08-12
闭水试验,是按照使用材料来划分,防水涂料需要48小时后,卷材防水需要24小时后。刚性防水三小时后就能做闭水试验。闭水试验做法:在卫生间施工完毕后,将卫生间的所有下水堵住,并在门口砌一道25厘米高的“坎”,然后在卫生间中灌入20厘米高的水,闭水试验时,地面最高点的水不能低于2厘米,保存至少24小时,观察无渗漏现象后方算合格,如有渗漏,需重做,且莫不能疏忽大意。由师傅邦维修整理提供。
第4个回答  2015-09-26
