流体力学压强的度量单位有哪几种

如题所述

流体力学压强的度量单位通常有三种:

(1)用单位面积的压力来表示,单位是N/m2(帕,Pa)或kN/m2(千帕,kPa);
(2)用工程大气压来表示,单位是工程大气压,1工程大气压=98.07kPa,在 工程单位制中,1工程大气压=1kgf/cm2(千克力/厘米2);

(3)用液柱高度来表示,单位是mH2O(米水柱)、mmHg(毫米汞柱)。

将压强转换为某种液柱高度的计算公式为: h=p/γ (1.17)
当水的重度γ=9.807kN/m3,汞的重度为133.38kN/m3时,则1个工程大气 压相应的水柱和汞柱高为:
h=pa/γ=98.07kN/m2/9.807kN/m3=10mH2O
hHg=pa/γHg=98.07kN/m2/133.38kN/m3=735.6mmHg 三种压强单位的关系是:
1个工程大气压≈10mH2O≈735.6mmHg≈98kN/m2≈9800Pa 1个标准大气压=101.325 kPa=760 mmHg
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-28
流体力学压强的度量单位有哪几种:
全压=静压+动压 动压=0.5*空气密度*风速^2 余压=全压-系统内各设备的阻力 比如:空调机组共有:回风段、初效段、表冷段、中间段、加热段、送风机段组成,各功能段阻力分别为:20Pa、80Pa、120Pa、20Pa、100、50Pa,机内阻力为290Pa,若要求机外余压为500Pa,刚送风机的全压应不小于790Pa,若要求机外余压为1100Pa,刚送风机的全压应不小于1390Pa,高余压一般为净化机组,风压的大小与电机功率的选择有关。一般应根据工程实际需要余压,高余压并不都是好事。 空调机组或新风机组常将风机装在最后,风机出口风速高,动压高,静压小,工程中常在出口处加装消声静压箱,降低动压,增加静压,同时起均流、消声作用。
第2个回答  推荐于2016-12-02
全压=静压+动压 动压=0.5*空气密度*风速^2 余压=全压-系统内各设备的阻力 比如:空调机组共有:回风段、初效段、表冷段、中间段、加热段、送风机段组成,各功能段阻力分别为:20Pa、80Pa、120Pa、20Pa、100、50Pa,机内阻力为290Pa,若要求机外余压为500Pa,刚送风机的全压应不小于790Pa,若要求机外余压为1100Pa,刚送风机的全压应不小于1390Pa,高余压一般为净化机组,风压的大小与电机功率的选择有关。一般应根据工程实际需要余压,高余压并不都是好事。 空调机组或新风机组常将风机装在最后,风机出口风速高,动压高,静压小,工程中常在出口处加装消声静压箱,降低动压,增加静压,同时起均流、消声作用本回答被提问者和网友采纳