十六平方的线〔220V〕要配多大的空气断路器和多大的漏电断路器;两个同时使用,那个接前那个接后

如题所述

配漏电断路器就可以了,没有必要再配空气断路器。
空气断路器和漏电断路器是根据负荷电流来选择,不是根据导线来选择。
16mm²çš„铜线如果距离在10米以内,可以带负荷30KW左右,额定电流150A左右,配漏电断路器200-250A。
距离如果有几十米,可以带负荷20KW左右,额定电流100A左右,配漏电断路器150A。
距离如果百米以上,可以带负荷12KW左右,额定电流60A左右,配漏电断路器100A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-06
是铜芯线的话额定电流单股应该在100A,三芯在75A,故应该配100A塑壳空气断路器或塑壳剩余电流动作断路器(漏电断路器)。不过一般很少先选导线,而是根据负荷来选择,很基本的问题,百度一搜到处都是。
第2个回答  2012-10-06
长度≤100米的16平方铜芯电线单相安全负载电流约90A附近,应用带漏电保护的断路器(带漏电和断路器一体化)≥120A。
第3个回答  2012-10-06