变频器无输出电压,怎么回事??

我还想再买几台,上次在深圳梦翔宇公司买的,是三菱的,质量还可以的;但是是我朋友帮忙买的,现在朋友不在这里,也不知道这家公司的具体地址,悲催啊!!!

用万用表直流档检查变频器内部直流母线的电压,如果正常,说明整流和充电回路没问题,问题很可能出在逆变器(IGBT)。如果直流母线没有电压或者电压很低,那说明整流管或者充电电阻烧了。

控制电路是给异步电动机供电(电压、频率可调)的主电路提供控制信号的回路,它有频率、电压的“运算电路”,主电路的“电压、电流检测电路”,电动机的“速度检测电路”,将运算电路的控制信号进行放大的“驱动电路”,以及逆变器和电动机的“保护电路”组成。

(1)运算电路:将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。

(2)电压、电流检测电路:与主回路电位隔离检测电压、电流等。

(3)驱动电路:驱动主电路器件的电路。它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断。

(4)速度检测电路:以装在异步电动机轴机上的速度检测器(tg、plg等)的信号为速度信号,送入运算回路,根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。

(5)保护电路:检测主电路的电压、电流等,当发生过载或过电压等异常时,为了防止逆变器和异步电动机损坏

扩展资料:

系统效率等于变频器效率与电动机效率的乘积,只有两者都处在较高的效率下工作时,则系统效率才较高  。从效率角度出发,在选用变频器功率时,要注意以下几点:

1)变频器功率值与电动机功率值相当时最合适,以利变频器在高的效率值下运转。

2)在变频器的功率分级与电动机功率分级不相同时,则变频器的功率要尽可能接近电动机的功率,但应略大于电动机的功率。

3)当电动机属频繁起动、制动工作或处于重载起动且较频繁工作时,可选取大一级的变频器,以利用变频器长期、安全地运行。

4)经测试,电动机实际功率确实有富余,可以考虑选用功率小于电动机功率的变频器,但要注意瞬时峰值电流是否会造成过电流保护动作。

5)当变频器与电动机功率不相同时,则必须相应调整节能程序的设置,以利达到较高的节能效果

变频器的箱体结构要与环境条件相适应,即必须考虑温度、湿度、粉尘、酸碱度、腐蚀性气体等因素。常见有下列几种结构类型可供用户选用:

1)敞开型IPOO型本身无机箱,适用装在电控箱内或电气室内的屏、盘、架上,尤其是多台变频器集中使用时,选用这种型式较好,但环境条件要求较高;

2)封闭型IP20型适用一般用途,可有少量粉尘或少许温度、湿度的场合;

3)密封型IP45型适用工业现场条件较差的环境;

4)密闭型IP65型适用环境条件差,有水、尘及一定腐蚀性气体的场合

参考资料:百度百科——变频器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-08
有没有运行信号?有运行信号,有频率上升显示可能原因是:直流快熔烧了或是驱动板无驱动电压。 现在三菱有很多假货,而且现在大家要抵制日货!你买ACI的吧!我有!
第2个回答  推荐于2017-09-24
  变频器没有输出电压的原因很多。主要有如下几种:
  变频器故障
  变频器参数设置不正确
  变频器给定值超过允许范围
  电机故障,导致变频器报警并停止输出
  电机过载,导致变频器报警并停止输出
  动力电缆断线/短路,导致变频器报警并停止输出
第3个回答  2012-10-08
首先确定变频器运行没有,如果运行了,那看看变频器有没有频率输出,如果有输出检查变频器显示有没有输出电流,如果有电流,那就应该有电压,检查测量点是不是正确,万用表什么的是不是好用,如果没有输出电流,那就检查一下变频器,功率部分可能有问题了。
这些前提是主电源要给上哦,在模拟运行的时候,不给电也能运行,但肯定没有电压输出了本回答被网友采纳
第4个回答  2012-10-08
1、控制回路没有接通。
2、频率设置为零。