顶层边柱锚固1.5lae时弯锚才到柱中怎么办呢?详细点谢谢

如题所述

顶层边柱外侧纵向钢筋可与梁上部纵向钢筋搭接1.5lae。顶层端节点处,柱外侧纵向钢筋可与梁上部纵向钢筋搭接,搭接长度不应小于1.5laE,且伸入梁内的柱外侧纵向钢筋截面面积不宜小于柱外侧全部纵向钢筋截面面积的65%;在梁宽范围以外的柱外侧纵向钢筋可伸入现浇板内,其伸入长度与伸入梁内的相同。当柱外侧纵向钢筋的配筋率大于1.2%时,伸入梁内的柱纵向钢筋宜分两批截断,其截断点之间的距离不宜小于20倍的柱纵向钢筋直径。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-23
你说的是屋面层吗我们一般做法是要到对边。建筑上有很多东西没有准确的说法,例如框剪的结构 ,你那个要伸到对边弯锚,我们普遍做法是锚固长度不变,对边下弯有多少算多少,质检站看也锚固长度也够的
第2个回答  2012-09-24
顶层边柱外侧纵向钢筋可与梁上部纵向钢筋搭接1.5lae。
第3个回答  2012-09-23
满足规范《高层建筑混凝土结构技术规程》第6章第5节第5条第2款就可以。
2 顶层端节点处,柱外侧纵向钢筋可与梁上部纵向钢筋搭接,搭接长度不应小于1.5laE,且伸入梁内的柱外侧纵向钢筋截面面积不宜小于柱外侧全部纵向钢筋截面面积的65%;在梁宽范围以外的柱外侧纵向钢筋可伸入现浇板内,其伸入长度与伸入梁内的相同。当柱外侧纵向钢筋的配筋率大于1.2%时,伸入梁内的柱纵向钢筋宜分两批截断,其截断点之间的距离不宜小于20倍的柱纵向钢筋直径本回答被网友采纳
第4个回答  2012-09-23
参照平法图集的相应规定