2.2米跨度,2.9米高,12cm宽的实心砖墙不用梁承担,直接砌在楼板上可行吗

如题所述

不可行,如果下面没有梁承重,那在楼板钢筋绑扎的时候,在120mm墙下应该做加强处理,如果这两样都没有的话,我个人感觉不太牢靠追问

墙的两端是有梁承担的(梁与墙成”工“字型),且墙本身也有刚度,也不行吗

追答

两回事,你说的工字型,是 梁的两端的支座,和这个不是一回事。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-14
有固定隔墙应在板下设梁,有不固定隔墙的板,应在设计板时的活荷载里附加每延米墙重的1/3的数值作为楼板的面荷载计算。见GB50009-2001《建筑结构荷载规范》表4.1.1注5。你的墙每延米6.26KN。1/3就是2.86KN/㎡。你的设计里肯定没加,所以是不符合规范的,就是不安全的,(一般是挠度及抗裂不合要求)。建议你用轻钢龙骨双面石膏板墙。
第2个回答  2012-10-14
要进行楼板承载力复核,如果承载力满足要求,就可以。如果承载力不满足要求,就要进行结构处理。
第3个回答  2012-10-14
不可行
如果不设梁
需要在楼板里这个墙下的位置设置加强筋追问

墙的两端有梁(墙与梁成“工”字型),且墙本身也有刚度,也不行吗

追答

2.9米高的120墙体每延米的重量是600多公斤,加上抹灰会更重些
一般板的设计活荷载允许值是每平米200公斤
600公斤的荷载集中作用在120宽的板面上,你觉得超出去多少

第4个回答  2012-10-14
做暗梁就OK了嘛追问

暗梁怎么构造

追答

跟普通梁是一样的做法,只不过高度跟板厚一样而已,做宽一点,然后加箍筋。