中性点接地电阻柜的电压 电流 电阻 之间的关系是怎么计算的,能不能用欧姆定律计算

如题所述

就是欧姆定律追问

但是用欧姆定律计算 为什么会有不相等的情况?比如我公司有一台接地电阻柜 10.5KV 600A 40R这三都之间的关系好像不相等

追答

10KV,600安,10欧,10秒
如果是40欧,设计余量太大

追问

但是电阻柜可以照常运行,不影响正常工作,请问这个电压跟电流可以任意变化吗?

追答

肯定可以用,因为即使是单相金属性接地,也不过150安,而你是按600安做的.电阻定了,单相接地中性点电压是固定的,最大为相电压,也就是6062伏.想要600安,只要10欧电阻,现在是40欧,所以电流小很多.只是保护定值需要按150安来整定,如果按600安恐怕高阻接地时不会跳闸,