但是用欧姆定律计算 为什么会有不相等的情况?比如我公司有一台接地电阻柜 10.5KV 600A 40R这三都之间的关系好像不相等
追答10KV,600安,10欧,10秒
如果是40欧,设计余量太大
但是电阻柜可以照常运行,不影响正常工作,请问这个电压跟电流可以任意变化吗?