高层二次加压水压规定是多少18层第二次加压在几楼

如题所述


现在大多数的房子都是高层的,所以高层的住宅已经是我们平常生活中比较关注的地方,比如说二次供水方面的内容,因为要满足高层业主的生活用水需求,需要进行二次供水设备来进行增压,不然水没有办法上去。二次加压水压是有相关规定的。那么,高层二次加压水压规定是多少?18层第二次加压在几楼?
高层二次加压水压规定是多少
高层二次加压水压是有相关规定,一般是不能超过0.45Mpa。一般情况下可以将高层住宅分为低区、中区、高区,每个区域之间不能太高,区域之间楼层越高,压力越大,容易出现爆管等问题。在现实情况中,每个区域在10层左右,根据实际情况而定。
高层住宅二次加压分区供水需要满足以下规定:
1、高层住宅给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:
2、各分区较低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;
3、静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
4、各分区较不利配水点的水压,应满足用水水压要求。
5、居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。
6、建筑高度不超过100m的建筑的生活给水系统,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式;建筑高度超过100m的建筑,宜采用垂直串联供水方式。
18层第二次加压在几楼
1、一般来说十八层的住在楼,一到十楼都为低区供水,而十一到十八楼为高区供水,那么二次加压泵应该是设置在十楼的管井间。
2、如果采用的是无负压设备供水,那么一到六层不管是几次加压,都能够用到水。唯一会有差别的就是水压的大小。
3、如果一到六层直供,那么选用的材料就会降低水平,并增加了管网的复杂难度。如果是统一供,那么一到六层的管网材料价格就会较高,但是复杂难度就减少了。
2018高层二次加压水压规定是多少?加压水压是为了让高层楼的业主能够更好的使用水,对于这方面的相关规定是要对高层住宅进行分区。18层第二次加压在几楼?18层相对来说是比较高楼,一般加压的话是在10层左右,不过不同的高度加压的楼层是不同,大家需要提前了解这方面的内容。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考