你好,请教一下那个液位继电器的问题,现有一个供水型液位继电器(380V),要改成排水用

你好,请教一下那个液位继电器的问题,现有一个供水型液位继电器8只脚的(380V),要改成排水用,那么线怎么改啊?是把那个常闭端的线改到常开端吗?

供水型液位继电器
继电器低水位动作,水泵抽水灌入,高水位继电器动作断电,水泵停止。
排水型液位继电器
继电器低水位动作,水泵把水抽出,低水位继电器动作断电,水泵停止。
二者正好相反,所以,把常闭接点的线改到常开接点上反过来用是符合要求的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考