11问答网
所有问题
PT100 传感器采用四线制测量法的好处?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2008-01-28
PT100是指铂电阻传感器,它的阻值随环境温度的变化而变化,一般用来测量-200度到+500度的温度,质量可靠,经济实惠,灵敏度也不错。
采用四线制测量,可以有效地消除引线电阻(即将传感器的信号传到远方二次仪表之间的连接导线或电缆)的影响,使测量结果更加准确。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/S84S2PFF.html
相似回答
四引线法和三引线法、二引线
法有什么
优劣区分吗?
答:
四线
法
—— 电路回路和电压
测量
回路独立分开,精度高,但费线。以
PT100
为例,2线制:传感器电阻变化值与连接导线电阻值共同构成
传感器的
输出值,由于导线电阻带来的附加误差使实际测量值偏高,用于测量精度要求不高的场合,并且导线的长度不宜过长。
4线制
:当测量电阻数值很小时,测试线的电阻可能引入明显...