跪求通用的用火用电安全管理制度,灭火应急疏散预案,电气设备的检查和管理制度,消防(控制室)值班制度,

和消防安全工作考评和奖惩制度,专职和义务消防队的组织管理制度。谢谢希望是通用版本

  用火用电消防安全管理制度
  一、安装和维修电器设备线路,必须由电工按《电力设备技术规范》进行操作安装接电时须向用电管理部门申请,经审核批准后由电工负责施工。
  二、因工作需要必须架设临时用电线路的,应由使用部门向用电管理部门提出申请,经审查批准后方可安装。安装的临时电气线路必须符合电气安装的有关规定,保证安全用电,用后及时拆除。
  三、临时电气线路使用期间,由使用部门监督,电工负责维护,操作人员停止使用时必须及时切断电源。临时电气线路限期使用,最多不得超过一周,确须延期使用的必须办理延期审查手续,否则电工如期拆除。
  四、非电工人员严禁拆装、挪移临时电气线路,否则造成事故的,由使用部门负责人与肇事者承担全部责任。电气设备的操作人员,必须严格遵守安全操作规程并定期对设备进行检查、维护,及时发现问题及时报告,由专业人员负责维修,工作结束后必须切断电源,做到人走电断。
  五、每季度对电气线路进行一次全面检测、维修,并做好记录。
  六、明火作业管理
  1、禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火。
  2、因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的,动火部门和人员应当办理《明火作业许可证》,许可中应注明动火级别、申请部门和动火部位、动火人和监护人、明火作业理由、现场实施安全措施状况、动火时间和地点等内容。不得擅自变更明火作业的时间地点。
  3、明火作业现场应落实现场监护人,将施工区和使用区进行防火分隔,清除动火区域的易燃、可燃物,配置消防器材,专人监护,在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工。
  4、进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的特殊工种操作人员,必须持证上岗,并遵守消防安全规定,落实相应的消防安全措施。
  5、每天作业完毕,应清理作业现场,熄灭余火和飞溅的火星,并及时切断电源。保卫部门对清理完毕的现场进行检查。
  6、未经批准私自动用明火的,保卫部门应责令其停止动火作业。
  7、宿舍内严禁使用电褥子、电炉、电暖气等电热设备,严禁使用蜡烛、酒精炉、液化器等。
  8、教学楼、实验室、图书馆、礼堂、宿舍楼、食堂等重要场所,严禁吸烟。
  9、教学楼、实验室、图书馆等有外漏插座的用电部位,用后及时断电,严禁带电空载运行。

  灭火应急疏散预案
  灭火预案   
  (一)现场指挥   
  1、(突发事件)发生后,事故现场最高行政管理人员为现场指挥员,负责指挥事故现场的灭火、疏散、报警;   
  2、消防、秩序维护人员进入现场后,要视最高行政管理人员为现场指挥员,服从指挥;  
  3、接到报警后,灭火现场指挥人员要迅速赶至事故现场,担当灭火指挥任务;  
  4、夜间发生事故,总值班人员担任现场指挥;   
  5、消防控制中心为事故处置指挥中心,指挥部人员应在最快时间内到达指挥位置;   
  6、公安消防队到达现场后,由灭火指挥部领导向其报告情况,公司各级消防组织服从消防队指挥。   
  (二)报警   
  1、某部位出现火情时,发现人员以最快速度用手动报警按纽、专用报警电话或其它工具向消防控制中心报警,内线报警电话(暂未定);   
  2、接到报警后,监控中心在启动摄像追踪火情时,当班巡逻人员立即赶赴现场,消防控制中心视情况启动设备,切换应急广播,通知上级领导,并向公安消防机关报火警。   
  (三)灭火   
  (1)灭火力量组织   
  1、事故发生地点所在住宅义务消防队(巡楼人员)为第一支灭火力量;   
  2、公司义务消防大队直属中队(消防员)为第二支灭火力量;   
  (2)灭火设施   
  1、干粉、1211灭火器、消火栓系统为主要灭火工具;   
  2、灭火工具采用分工负责制,住宅管理范围内布置的灭火器具体要落实专人负责;   
  (3)灭火战术   
  1、实行先控制、后消灭的方针;   
  2、首先使用干粉,水雾灭火器;   
  3、力争速战速决,尽量以包围形式灭火,力量不足时以堵截的形式出现;   
  4、如火势较大,在火势蔓延的方向设置阵地,防止火势蔓延,力争控制的同时消灭;   
  5、使用消火栓灭火时,每支消火栓设上三人,1人看护消火栓水带线路;2人持水枪。   (四)灭火保障   
  1、通讯保障:事故发生时,以无线对讲机、电话、应急广播为主要工具,通讯工具要保持良好的工作状态,对讲机要备足电源。如地下建筑通讯中断,要采取接力通讯。   
  2、设备保障:设备抢修组负责切断着火部位电源及其电器设施,维护关、排风设施,保障事故照明和消防用水,根据情况抢修关键设备,并负责想灭火区域输送灭火器材。   
  3、医疗救护保障:根据情况要在事故现场附近设置火场救护现场或在正门外设救护场所。   疏散预案   
  疏散指挥部:   
  总指挥:物业公司总经理刘锦涛   
  副总指挥:秩序维护部主管徐越、客服经理毛欢、人事行政经理徐丽莉、工程部经理霍爱民、意美公司刘卫   
  成 员:意美公司各班主任白金梁、张卓识、蔡晓鹏、陈志强   指挥位置:消防控制中心   主要职责:   
  掌握现场情况,作出正确判断;   
  1、 被困人员情况;   2、 人员疏散情况;   3、 人员伤亡情况。   现场指挥部   总指挥:物业公司总经理刘锦涛、秩序维护部主管徐越   成 员:意美公司秩序维护经理刘卫  组 长:物业公司行政部经理徐丽莉   副组长:客服部经理毛欢、意美公司各班主任白金梁、张卓识、蔡晓鹏、陈志强   成 员:工程部主管郭涛、客服保洁部刘泰山、秩序维护部领班田野、客服助理王司家、胥昆明、刘金金、巢栖梧   
  主要责任:   
  1)根据总指挥命令,按照疏散预案,有序疏导,组织被困人员尽快撤离火灾现场;   2)组织疏散执勤人员,进入指定位置,引导被困人员并指示疏散路线和方向;   3)负责安全疏散的全体人员,要尽职尽责,在疏散过程中,对被困人员及时提示需要注意的问题,以便顺利撤离现场;   4)调动机动人员,及时解决疏散过程中出现的各种异常和堵塞现象;   5)组织人员对爆炸危险物品、贵重物资和影响灭火战斗的物资进行疏散;   6)平时要根据安全疏散预案实地演习,使每个成员都能明确各自的岗位和任务。   
  通讯保障组   组 长:物业公司行政部经理徐丽莉   成 员:行政部全体员工、工程弱电员 主要责任:   
  1)传达总指挥命令,调动各部门及住宅员工参加现场疏散;   2)发生事故时负责保证电话线路畅通无阻。   现场保卫组   组 长:秩序维护部主管、外委公司刘卫   组 员:外委秩序维护各主任   主要责任:   1)接受指挥部命令,部署全体成员,进入指定位置进行警戒;   2)维护疏散秩序,防止其它人员干扰,接应被困人员;   3)维护住宅内部重点部位加强警戒,严重保护;   4)在现场周围建立警戒圈,迅速进入警戒状态,不准无关人员进入现场;   5平时要根据安全疏散预案实地演练,使每个成员都能明确各自的岗位和任务;   医疗救护组   组 长:客服部经理毛欢   组 员:客服部全体员工   主要责任:   1)备足急救医疗救护用具和急救药品;   2)对现场中的伤病人员实施紧急救护。并根据指挥部的命令或伤病程度随时向120急救中心求救。   3)对需要入院进行治疗的危急伤员及时送往医院进行抢救。   
  (一)、安全出口、疏散路线   1、各门要处于开启状态,火灾发生后,秩序维护人员根据指令在第一时间迅速将所有安全出口迅速向外打开。   2、疏散楼梯、疏散路线、安全出口采用分工负责制。安全出口的主通道为主要疏散路线,疏散时,疏散路线沿途设专人守侯,负责引导疏散。   3、事故发生后,事故现场疏散责任人员应迅速就位,其它部位疏散人员根据疏散命令在第一时间就位。   4、安全出口、疏散楼梯,疏散路线要落实专人,倒班的部位要落实两套人员。   5、进行事故广播或全场广播。   6、疏散指挥、引导人员在疏散中利用口喊、手提扩音器、手势等方法,向被疏散人员指示疏散路线,出口方向,提示应注意问题,使他们消除恐慌情绪,保持镇静,做到有序疏散。   
  (二)、疏散措施   1、出纳室(仅限于物业办公区此次不参加演习)根据疏散命令迅速将钱款放置保险箱内,或就地将钱款放置抽屉锁紧。   2、贵重商品进入保险柜。   3、首先疏散受烟火直接危害的人员,其次是疏散受烟火直接威胁的人员,最后疏散大部分人员。   4、安全疏散实行先人员、后物质,先业主、后员工的步骤。   5、变电所、消防控制中心、水泵房、送(排)风机房、为重点部位,未接到命令前必须坚守岗位。   几点要求:   扑救初期火灾和安全疏散,是一项应急措施,是处置突发火灾事故的重要手段。为此要求:   1)各部门要按照方案要求,根据各自的特点和实际情况,研究制定具体措施,并分解到住宅各岗位及人头。   2)对疏散通道和安全出口,楼外出口等都要科学的编成序号,这种序号应与平时使用管理相一致。   3)要编好疏散用语。包括:局部疏散用语、全部疏散用语、现场引导人员用语、广播用语应录制成录音。   
  (三)、疏散引导人员安排   1、首层大堂设二人引导:   2、公共露天平台五层设二人引导;   3、公共区域七层设二人引导;   4、公共区域十层设二人引导;   5、直通室外疏散通道设二人引导。   
  (四)、安全门与疏散楼梯责任分工   1、疏散楼梯间为剪刀式通道;   2、共二条逃生路线一边通道为直通室外另一边通道为直通大堂;   3一层疏散通道间内设二人引导   要求:   1、当听到火情及疏散指令后,迅速按分工组织好本部门的人员到岗位;   2、人员疏散本着分流,就近向安全方向疏散的原则进行。   
  (五)、疏散需要注意事项:   1、不要乘坐电梯;   2、不要重进火场;   3、不要拥挤踏踩人群   4、顺楼梯间向下疏散不要顺楼梯间向上疏散

  电气设备检查管理制度
  1.目的作用 加强对电气设备的管理,建立和完善各项制度章程,对日常的使用检修工作进行规范,是确保电气设备安全、正常运行,防范各种事故发生,延长设备使用寿命,保障生产顺利进行的必要措施。为此,特制定本制度。
  2.管理职责
  2.1 对电气设备的管理需要有科学的态度和严谨、认真、细致的工作作风,因此机修车间要加强对配电室及电气修理组的日常工作管理,使工作人员保持高度负责的工作状态,完成各项工作任务。
  2.2 由于电气设备的管理专业性很强,公司总师办及设备动力科应在专业技能上加强对工作的指导,特别是对关键、重要设备的操作和检修,更要经常深入到现场进行工作督导,防止意外事故发生。
  3.电气设备预防性试验管理
  3.1 凡新建、技改安装的电气设备,必须经交接试验合格,方可交付车间(部门)投入运行。 3.2 预防性试验是检查鉴定运行中供电设备和高压电气设备(电力变压器、电力电缆、高压配电装置、高压电机等)的绝缘性能、导线接头的质量及电气保护装置动作的可靠灵敏程度,是确保电气设备安全运行的重要手段。
  3.3 预防性试验周期规定,原则上结合各车间(分厂)的电气设备大、中、小修进行,一年一次预防试验工作,超周期不试验,由设备所在部门负责。
  3.4 由设备能源科编制预防性试验规程、报表等,预防性试验人员实施执行。
  3.5 预防性试验工作,由设备主管部门统一归口管理,其工作程序如下:
  3.5.1 配电室高压电气,由机修车间提出计划,直接与市供电部门联系试验工作,计划交设备科备案。
  3.5.2 各生产车间的高压电气,由设备所属部门提出计划报设备科审核、备案,电气副总批准,交机修车间负责试验工作。试验后,由机修车间提供试验报告,试验数据要准确可靠,交设备科和设备所属部门归档备查。
  3.5.3 设备所属车间应派出电工配合被试设备进行拆装线,并协助机修车间进行高压试验工作。 3.6 列入年度计划的预防性试验的高压电气设备应做到不漏试,标准不得降低,严格按国家现行规定的规程执行。
  3.7 电气在预试过程中,若发现主要设备的绝缘显著降低或重大绝缘缺陷和击穿时,应及时向主管领导汇报,组织分析及时抢修或更换,抢修或更换试验合格后,方可投人运行。
  4.继电保护装置的整定、校验
  4.1 继电保护装置是电气设备安全运行的卫士,它可以排除或缩小故障的范围,保护电力系统和设备的安全运行。
  4.2 各种高压电气设备保护整定计算要正确,定值要合理,不能因鉴定不当造成保护枢动误动或越级跳闸。
  4.3 继电保护装置调整校验动作要可靠,灵敏度要高,运行要正确,动作率必须达百分之百。 4.4 凡经整定的继电保护装置要加以铅封,不准随意乱动、乱调。
  4.5 按照国家现行试验标准,每年进行保护调整校验。
  4.6 投人运行中的继电保护装置,由配电值班人员或维护电工进行定时巡回检查,在运行日志上,要详细记录保护装置动作的次数和原因、信号反映影响范围。运行中出现误动或越级跳闸时,值班人员应立即向车间汇报,车间应组织主管人员到现场检查整定值及保护装置,必要时重新调整,先做传动试验,找不出原因再做继电器的解体检查直至解决问题。
  5.电气设施的防雷保护
  5.1 建立和完善电气设施的防雷保护设施,是防止雷电对电气设施造成损坏的重要安全措施。 5.2 各变(配)电室必须具有防止直击雷、感应雷及防止雷电波人侵的保护设施。防雷保护设施应做到先进合理,参数配合恰当,动作灵敏可靠。
  5.3 随着电网系统的逐步扩大,从设计上应不断采用国内外先进防雷措施和设备,提高全厂电网系统的耐雷水平。
  5.4 要定期对防雷设施进行检测,以保持其性能良好可靠。
  5.5 全厂应于每年雷雨季节到来之前,以机修车间为主,设备科参加,组成电气防雷检查组,对防雷设施进行监督检查,在检查中发现的问题应限期解决。
  6.绝缘油的管理
  6.1 绝缘油的管理是一项有特殊要求、技术性很强的管理,管理好可以提高绝缘强度,延长电气设备的检修周期,保证电气设备的安全正常运行。
  6.2 运行中电气设备的绝缘油,必须符合国家颁发的试验标准,凡不合格者,不得投人使用。 6.3 不同牌号的绝缘油一般不宜混合使用,必须混合使用时事前应做好混合试验,符合下列要求,方准许投人使用:
  6.3.1 混合油质不低于其中安定性较差的一种油质。
  6.3.2 新油与运行中的油相混合时,其油质不应低于运行油之质量。
  6.4 所有电气设备上变压油,应每年进行一次取样击穿试验,做简化试验,其简化试验项目包括闪点、酸、酸碱反应(其结果报告应存人档案),不合格者,必须立即处理或更换。
  6.5 电气值班人员对运行中的变压器、电压互感器、油开关等备应定期检查(对公用设施,机修车间负责定期检查)于规定油品和泄漏者,应向主管人员反映,及时处理。
  6.6 对大型变压器(1000KVA及以上的)每两三年做一次油色谱分析。
  7.主要电气设备检修
  7.1 主要电气设备的检修周期,应损、腐蚀、老化等规律,安排检修。
  7.2 对主要电气设备应强调“检”字,只有及时地检查出问题及时排除,才能保障其强使用中的监控管理。
  7.3 对于正在运行中的设备故障,在接到报告后,维修车间组织修复工作。对修理件,使设备尽快运行。
  7.4 对于按间隔周期定时定点检修的设备,应在检修前三天通部门并按检修内恢复工作状态。 7.5 设备在检修过程应根据不同设备的具体情况,按公司设备动力科制定的检修标准严格执行。 8.双票制度管理
  8.1 为了确保安全停电、送电,对电力检修作业,实行工作票及操作票制度。
  8.2 电气工作人员在高压电气设备上进行安装、检修、调整和试验等工作,必须遵照工作票的规定,履行工作票手续。
  8.3 架空线路及电缆计划停电检修和试验等工作,必须断开电源开关时,施工负责人必须到厂总配电室履行工作票手续。
  8.4 各车间电源进线开关及配电屏计划停电检修和试验等工作,必须断开一级电源开关时,车间电气主管人员及施工负责人必须到厂总配电室履行工作票手续。
  8.5 事故处理及消除严重设备缺陷,属于哪一个车间,该车间电气主管人员或施工负责人应到厂总配电室履行工作票手续。
  8.6 各车间如果计划停电检修或试验等工作时,如不需断开上一级电源的开关时,车间电气主管人员应在本部门配电室履行工作票和操作票手续。
  8.7 凡计划停电检修或试验,以及事故处理等工作结束后,必须由原履行工作票手续人员到厂总配电室办理复电手续。
  9.关于避免触电事故
  9.1 严禁无电工证人员在电气设备上的工作。
  9.2 严禁无经验电工和未在工作地段两段挂接地线的情况下在高压电气设备上作业。同时,验电和接地均需使用合格工具。
  9.3 严禁约定时间停、送电,配电线路停电必须使用“停电区域图”。
  9.4 严禁无人监护,单人在高压设备上工作,施工前必须遵守悬挂标示牌和装设遮栏的规定。 9.5 严禁不使用操作票进行倒闸操作(事故处理可不用操作票的操作应记入操作记录本)。
  9.6 严禁未经核对盲目操作(核对设备名称、编号、开关刀闸位置、操作模拟图)。
  9.7 严禁不按规定使用相应的安全工具进行操作。

  消防控制室值班制度
  1、明确消防控制室值班人员的职责,制订每日24小时值班和交接班的程序与要求以及设备自检、巡检的程序与要求。
  2、具备消防设施平面布置图和维修保养记录、完整的消防设施设计、施工和验收等基本情况资料。
  3、在醒目位置悬挂消防控制室值班人员职责、火警处置程序、灭火和应急疏散预案和消防安全重点部位有关人员的联系电话等资料。
  4、认真填写消防控制室值班记录,不得漏记、补记、代记,消防控制室值班记录应完整,字迹清晰,保存完好。
  5、消防控制值班室的设备设置应符合要求,严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物,保证其环境满足设备正常运行的要求。
  6、值班人员必须经过专门消防安全教育培训,具备一定消防知识和熟悉操作规程。
  7、值班期间发生各种报警,值班人员应按照相应的火警处置程序进行灵活有效的处理,严格执行火灾报警制度。
  8、值班人员严禁吸烟、动用明火或擅自关闭、改变室内消防设备的工作状态。
  9、控制外来人员入内,并做好登记方可进入,进入后严禁乱动各种设备;厂家的工作人员维修设备必须经主管领导批准,并消防管理人员陪同方可进入工作。
  10、值班人员应遵守值班纪律,不得私自串班,不得擅离职守,不准长时间占用值班电话,接收和发出报警时,有条件的要及时进行电话录音,不准随意删除报警电话录音。