工作接地和保护接地怎么接

工作接地和保护接地都是在配电箱上的地线上接吗,配电箱上的接地是工作接地吧?

将电力系统或电气装置的某一部分经接地线连接到接地极称为接地。连接到接地极的导线称为接地线。接地极与接地线合称为接地装置。若干接地体在大地中互相连接则组成接地网,接地线又可分为接地干线和接地支线。按规定,接地干线应采用不少于两根导体在不同地点与接地网连接。电力系统中接地的点一般是中性点。电气装置的接地部分为外露导电部分,它是电气装置中能被触及的导电部分,它正常时不带电,故障情况下可能带电。装置外导电部分也称为外部导电部分,不属于电气装置,一般是水、暖、煤气、空调的金属管道以及建筑物的金属结构。

工作接地就是由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该电流会被继电保护装置在0.05~0.1s内切除,即使是后备保护,动作一般也在1s以内。

工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。 

保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-03

接地:工作接地、防雷接地和保护接地

第2个回答  2012-06-17
保护接地是在配电箱上的外壳因接地线,防止使用中漏点。
工作接地是在配电箱断电检修期间防止电缆被误送电,接地线接在开关的电缆上。
第3个回答  2012-06-18
工作接地是变压器中性点接地,一般分为直接接地、经低阻抗接地和不接地、经消弧线圈接地两种;保护接地是电气设备为了防止漏电对人员造成伤害而作的接地。本回答被网友采纳
第4个回答  2012-06-18
工作接地,为了·保证电气设备安全运行,电力系统的某1点接地叫做工作接地;如配电变压器低压1侧的中性点接地就是工作接地。保护接地,与电气设备导线部分相绝缘的金属外壳和接地极连接叫做保护接地。配电箱接地属于保护接地。
相似回答