DN25管道穿越人防是否需要密闭套管

如题所述

如果是给排水管道,应该加密闭套管。电气配管的话,穿越人防做密闭肋。具体看设计说明。追问

设计哪有说的那么细呀,你是说不管管径大小都要进行密闭处理的了,其实也没几个小管道做上也不费事,就是想知道有没这方面的规定,在哪有出处,想有个依据。谢谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-10
参照GB50038-2005 3.1.6 2,6.1.2