小功率的汽油发电机输出端并联cbb电容可以提高感性负载的带载能力吗

家里有台3kw汽油发电机,带水泵,角磨机一类的感性负载。有时候负载上电的时候,发电机会有类似受阻的感觉,转速明显降低一下,怕损坏发动机或者烧坏发电机,之前已经坏过一次绕组了。发电机本身功率因数0.85左右,负载电动机功率因数也差不多到0.8,那么这样算下来实际有功功率大约不到0.7,如果我在发电机的输出端并联一个CBB电容(只考虑可行性,先不定量计算容量等),这样是否可以改善一下负载启动时候的工况?

嘿嘿

在我们公司从事无功补偿设备研发、生产、销售的31年里,常常有用户向我们提类似的问题。这样,因不了解你的具体使用方式,不好提供直接的资料,依据以往的经验,提点原则性的建议供你参考吧:

1、在电动机一类的负载上并联补偿电容器,是可以提高电动机的功率因数的,也就是说可以降低对发电机的输出功率的要求,提高发电机效益,还能够减少线路损耗,节省电能。

2、异步电机在启动的时候,需要的驱动功率特别大,从电流数值看,电动机的启动电流可以达到正常工作电流的5~7倍,这对于汽油发电机来说,是很要命的。所以你可以考虑在电动机前串联一个滑动电阻器,在启动前,把电阻放在最大值,闭合电动机开关后,慢慢把电阻滑动到0,这种做法,相当于是用滑动电阻器,做电动机的软启动器。当然,你也可以买一个功率对应的软启动器来用。只是成本会高一些。

多说几句:

1、在电动机前面并联电容器来补偿电动机的无功功率,电容器的容量与电容器规格等的选择问题:电动机需要的无功功率,不仅与电机总功率容量有关,与负荷轻重有关,还与绕组数量有关,与额定转速有关。所以,对于大功率电动机,如果要较好的补偿,最好是配置:就地无功补偿箱,比如:【ATBX快速/动态就地补偿箱】,网上可以找到产品资料。这样才可以补偿到最佳状态。下面表格,可以作为选择电容器的参考。

2、使用问题:电动机并联电容器来做就地补偿,要注意一个问题:在电机启动的时候,如果没有软启动,因为有电容器的加入,会使启动电流更大,比单独的电动机的启动电流更大。这会导致保护开关跳闸。而在电机停止的时候,因电容器的放电,又可能导致电动机出现发电效应,对发电机反向送电,影响发电机工作。所以,你要注意先做试验,避免上述情况的发生。