你好 我时个新手电工 对于10kv二次回路中 电压互感器二次侧起什么作用,连接哪些装置,信号?控制?

电流互感器二次侧连接继电保护装置?

10kV电压互感器(PT)有提供电压测量,保护,计量,有的还可以提供交流电源等作用,至于连接的装置有很多,如电压继电器,电压回路的电压表,计量装置,操作电源等,
电流互感器二次除接继电保护装置外,还有接测量用电流表,功率表等,还有接计量用的计量表计。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-05
PT就是把大电压转换成小电压,他接一个电压表测量母线电压,也可以接二次回路的电源端作为二次电源,也可以直接接电能表(有时候需要过渡端子排)做计量电压,还可以接一个电压继电器作为母线信号等用处,
还有CT的作用一样,一般有两组绕组,一组做测量。一组做保护,保护直接过端子排去保护器,这是为了体现回路电流从而使保护动作,另一组测量直接接电流表做测量,还有计量ct,就是为了给电能表采集电流的!追问

你好~桑桑,谢谢你对昨天我几个问题都有回答,谢谢你的帮助 , 对于你上面说的pt二次回路还可以做二次电源??? 电压互感器二次侧一般为100v,我没懂 它做了哪些东西的用电电源

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-06-05
为二次监测、控制设备提供标准的100v工作电压。连接的计量装置有电度表,电压指示表。继保装置有过压、欠压继电器,绝缘监测信号装置等