楼面比较简单,首先施工方自检,然后监理组织甲方、施工方一起验收;
验收依据:
1、建筑、结构施工图纸;
2、图集,比如03G101-1、03G101-2等图集、砼工程施工质量验收规范、多层砖房抗震构造详图等。

钢筋隐蔽验收要点:钢筋保护层、钢筋规格、钢筋强度等级、锚固长度、钢筋长度、受力钢筋与分布钢筋位置关系、梁柱节点钢筋位置关系、悬挑结构钢筋位置关系、钢筋构造详图(比如转角处、大板四角附加钢筋、楼梯间钢筋位置关系),基本上就是这些,对工程钢筋隐蔽前验收,则必须对照设计图纸详细检查,钢材要抽样做强度试验,不符合强度要求的不准使用;同时,要核对钢筋的品种、数量、规格、间距、下料长度及钢筋安放位置,使之符合设计图纸和规范要求;浇捣混凝土前,必须检查已布设好的钢筋是否走位,如有变位应及时进行校正等。 根据钢筋隐蔽工程验收记录可知钢筋隐蔽验收的主要内容有:质量状况、各种直径钢筋接头方法、各种直径钢筋搭接长度、同一截面接头占总面积百分率(%)、钢筋是否锈蚀,锈蚀程度,锈蚀情况、保护层厚度、限位措施、钢筋代换情况及其它。