三菱cnc系统是如何将M代码在PLC中译码的

三菱cnc系统PLC中怎么看出系统M代码具体译码后的R值

是作二次开发吧,打开PLC,监视R的值,在MDI方式下执行M指令,就可以看到译码后的R值了追问

假如PLC里没写的M代码呢,能看出来对应的 R值吗

追答

对,不需要在PLC是写M代码
只要在MDI中输入就可以

不同的数控系统R值不一样,我有华中的

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-26
M60 系列对应R20~R27
M70 系列 R504~R511
这是系统固定的。追问

具体怎么对应可以讲讲吗比如
M19
M20
M21
M24
M25
M26
M27
M28

追答

例如M70 系列执行M19指令,系统同时给R504赋值为19,可以在监视诊断画面看出来,显示为2进制。 PLC内写到,当R504值为19时,可以输出个中间虚拟继电器,为了方便管理,这里一般用“M19”替代(这里的M19和系统的M指令代码无关)。
再拿“M19”作为触点,导通主轴定位指令。。。。。
求给分。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-11-30
三菱M70里用 R504