梁柱节点钢筋绑扎,梁的钢筋需不需要弯折

如题所述

这个问题问个有点模糊,
首先梁柱节点区是受力复杂应力集中,是钢筋交错纵横部位,是抗震优先保护区域。
因为此,梁柱钢筋的连接要避免在这个区域进行,钢筋的任何连接方式都是对整根钢筋的削弱。
所以规范规定,梁柱节点区域不允许钢筋接头。
另一个梁钢筋弯折问题,梁钢筋在柱子要满足锚固长度的要求,《11G101-1》里面对此讲的非常透彻。基本要掌握几个要点,平直段0.4Lae;弯折15d;加锚头;0.5hc+5d
理解如下:
端支座:直锚满足Lae则要求锚长为大于0.5hc+5d;
不满足Lae时,要求平直段0.4Lae再弯折长15d;或者平直段0.4Lae再锚头;
中间支座:下部钢筋锚长要求Lae以及0.5hc+5d
以上见《11G101-1》第79页!
以上回答希望对你有用!
专业问题欢迎来交流沟通!追问

我这是论文答辩的问题 老师当时说是柱纵筋与梁主筋如果错开,梁主筋在环绕柱纵筋那部分要弯折1/6多少的数值,我查图集好像没有说

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-04-16
  一般做法是柱梁节点处预留柱箍筋,待梁绑扎后再绑扎柱箍筋比较方便施工。
  梁柱节点钢筋绑扎确实是个难点,有很多施工单位都没有做到位,是个很现实的质量通病。梁柱节点本来就钢筋数量多,钢筋太密的话更难处理。解决的方法也有,多与施工图设计、施工工艺、施工人员素质等都有关联,基本上从这几方面着手积累方法。如施工人员素质低,不愿花时间去处理。施工工艺主要哪层钢筋先施工,后施工哪层钢筋,柱箍没放入等等,这些是可以解决的,是管理问题。施工图设计,主要是节点不合理,这个不好解决,需建设方沟通,与设计方沟通,时间长也不现实。