地下车库一个分区火灾后,该防火分区内消防风机都会启动,请问此时和它相邻的防火分区内的风机启动吗

地下车库一个分区火灾后,该防火分区内消防风机都会启动,请问此时和它相邻的防火分区内的风机启动吗,启动的话根据哪本规范?

国家规范对此没有要求。原理上讲不应启动。此前,在参加国家标准编制修订过程中,有其他参编人员提出可以尝试参照某些发达国家的经验,采用在相邻防火分区补送新风的做法,规范组研究后没有采纳。消防工程不好这样讨论,除了国家规范有明确规定的,都要根据具体工程具体分析。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-01
1、不应启动
2、排烟风机启动是为了排烟,通常某个独立的防火分区着火后,就是启动这个防火分区的排烟风机,因为此防火分区与其他分区是完全分隔开的。
3、在火灾蔓延到一定程度后,根据烟火蔓延的情况,再手动开启其他分区的排烟风机。追问

至少可以确认的是没人任何规范说其他防火分区的风机需要启动是吧,比如说其他分区的送风机

追答

是的。

追问

好的,谢谢了,能加个qq吗,毕竟我以前也是做专业消防的

追答

202996146

追问

显示没有此用户,你加我吧524305677

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-06-01
我做消防产品的,我们平时调试或写联动关系时,都是写启本区的风机启动的
相邻的不要启动
标准层才启动想邻层的一些消防设备,如强切,风口等