三相三线制,6000V相电压,150A电流,pt:60(6000/100),ct:30(150/5),多功能电表上显示电压为3300左右,电流为85左右,pt,ct设置正确,功率只有350KW左右,这个太小了吧,每天工作10小时,计量出了4400度电(已乘PT,CT).
请高手看看问题出在哪?实际用电量肯定打得多。
额定功率991,1300匹,开立高压冷冻机
6000变100。电表里面输入pt60
电表上显示 相电压3300左右,三相电流在80上下变化,电流应该是正确的,就是总感觉电压不合适的,一次侧电压是6KV的pt60,但是功率明显偏小500+才差不多,有功电度也小的离奇。三相三线制接法,2pt,2ct。