采用水泵远程控制系统,水泵远程控制系统主要由水司调度中心、水厂监控中心、通信平台、泵房测控设备组成。由于系统控制要求复杂,又考虑到中央泵房和中央变电所硐室环境条件,控制部分和控制核心选用高性能可编程序控器。
潜水泵检测部分有两部分:
一是模拟量检测部分。其主要由水仓水位传感变送器、流量传感变送器、压力变送器、负压变送器、温度传感变送器等组成,此部分用于中央泵房主排水系统运行参数的检测。
二是开关量检测部分。将高压启动柜中的真空断路器状态、电动阀的工作状态与启闭位置、等开关量信号接入PLC,可检测系统运行状态。系统及设备要符合国家相关标准和煤炭行业标准要求。
扩展资料
按电动机防水方式分类潜水泵的种类分为:
1、干式潜水泵。主要采用机械密封作轴封,以阻止水进入电动机里面,保持电动机机内干燥。采用机械密封的潜水泵,潜水下深度不能太深只能用于在15米左右深的范围。
2、充油式潜水电泵。在电机的内腔里面充满绝缘油,以防止水和潮气损害电机的绕组,绝缘油主要起到绝缘和冷却电机及润滑的作用。
电机的绝缘油可以是有压力的,为了预防绝缘油的泄露和水的浸入,潜水泵仍然需使用机械密封。不过当密封损坏后,绝缘油会使水池受到污染,所以这种潜水泵不适应用作饮用水的抽送。还有,电机的转子在油中高速旋转,阻力比较大,所以电机的效率较低。
3、充水式潜水电泵。这种潜水泵的电机定子绕组使用了防水绝缘导线。潜水泵的电机内充满了干净的水,转子浸在水中运转,散热性能比较好。充水式潜水泵对材质的要求也比较高,对部件的防锈蚀问题要求特别严格。
参考资料来源:百度百科-水泵远程控制系统
参考资料来源:百度百科-潜水泵
可以用手机短信开关泵,振铃开关泵,不过一般采用GPRS无线监控的方式,对水泵的工作电流、工作电压、电能等这些电参数进行监测,通过DATA-9201远程测控终端实现远程控制水泵的启停。
扩展资料:
水泵远程控制系统控制方式:
(1)
根据所监测的水位信号,可设定出低水位、运行水位和3个上限水位信号及危险水位。低水位时停泵;高水位时水泵运行;根据上限水位逐台投入备用水泵同时运行;危险水位时起动水泵全部运行。同时根据水位变化计算涌水量,当涌水量增大或突变时启动水泵运行,以减少突水事故的发生。
(2)每台水泵可设置“就地控制”、“半自动控制”、“自动控制”和“检修方式”四种工作方式,该方式可直接在控制器上进行设定。
①水泵系统采用真空泵或射流法抽真空:
系统根据水位状态或者操作员命令启动相应设备进行抽真空工作。当真空压力达到要求后将自动启动水泵电机,然后打开水泵出水管路电动闸阀进行排水。若电动闸阀打开后一定时间内水泵压力未达到设定值(一般是因为水泵或上水管路漏气导致)系统将会自动停止水泵运行并关闭电动闸阀同时报警。
②水泵系统停止运行:当水仓水位达到低位时将先自动关闭排水管路电动闸阀,电动闸阀关闭到位后(若一定时间内未关到位则按故障方式停止)停止水泵电机。
③系统设置低限水位、运行水位、3个上限水位和危险水位等多种水位线。当水位达到高限水位时,系统自动启动 “运行泵” ;按上限水位设置系统自动启动下一个“运行泵” ;达到危险水位时启动全部水泵并位时停止一个“运行泵” ;当达到低位时自动停止另一个“运行泵”。
(3)根据实际需要也可切换到手动控报警 。水位低于上限水位时自动停止“备用泵” 。此方式下操作人员可通过手动控制按扭人工手动控制各台水泵电机的起停及各电动闸阀开关。
(4)当出现水位超限、开关故障、压力下降、流量下降等故障时系统将自动停止运行,并语音提示、报警。