推荐答案 2021-01-06
消防泵控制柜机械应急启动装置的作用就是在没有电的情况下又发生了火灾,很紧急的时候有管理权限的人在现场可以通过机械应急强制启动水泵控制柜和泵。一般是单独的控制柜,现在新设计的规范里都是单独增加新的机械应急启动柜,老旧改造的话也需要增加。我们之前承接了一个项目就是没有应急柜,最后要求加我们经过多方对比定的众利联合,像南方也有很多可以做的,像欧菱凯泉这些。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/S8P227SF24MS78MSMP.html
相似回答
消防
系统中的
应急机械启动
功能,
是什么
样
启动的
?与自动启动和手动启动...
答:
1. 应急机械启动功能是通过消防水泵控制箱门上的机械装置实现的
,当自动或手动启动受阻时,可手动闭合消防水泵的主接触器,启动水泵。2. 应急机械启动与自动启动和手动启动的主要区别包括:- 启动电流:自动或手动启动时采用星三角降压启动,启动电流是额定电流的4倍;而应急机械启动采用三角全压启动,启动...