求帮助 户外35kV真空断路器控制回路只能合闸一次 第二次合闸就合不了了 回路没问题,求帮助。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-08
可能有两个防跳回路,就是断路器本身有个,继电保护装置也有,你可以任意拆除一个防跳回路。一般你拆断路器的比较简单。能不能把图纸传上来我看看
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/S8P8q4SP4.html
其他回答
第1个回答 2012-06-03
能发一份二次图看看吗?方便的话留下qq,我会加你qq咱再聊!
相似回答
35kv断路器不
能电动
合闸
的原因
答:
1、欠压线圈不工作(电压正常)解决办法--更换欠压线圈;2、按下合闸按钮,合闸线圈得电不工作 解决办法--更换欠压线圈;3、合闸按钮接触不良 解决办法:更换合闸按钮;4、
控制回路
熔芯烧坏 解决办法--确认控制回路正常无短路后更换熔芯;5、
断路器
未储能 解决办法--检查电动机控制电源电压必须≥ 85%...