三相四线电子式电度表如不接零线计量有准吗?

请问高手三相四线电度表的电流应按实际负荷电流的多少倍来选者,直接表、没有互感器。有经验公试吗?

三相四线电子式电度表不接零线的话计量是不准的。

根据三相四线电子式电表的工作原理,如果没有零线的话,计量线圈只是在三相中平均,缺少零线的中线平衡,计量线圈是无法形成完整闭合回路从而影响正常工作的,三相用电中某一相单相用电的时候,如单相电机运行的时候,电表就不会工作的;持续只有某两相用电的时候,另一相缺少,如采用交流电焊机的时候,只用两相,会造成线路不平衡而导致电表失准。

扩展资料

工作原理

电能表由分压器取得电压采样信号,电流互感器取得电流采样信号,经乘法器得到电压电流乘积信号,再经频率变换产生一个频率与电压电流乘积成正比的计数脉冲。

功能及特点

1、 计量三相有功或无功电能,长期工任不须调校;

2、 三相电源供电,一线(三相三线电能表三线中任一线)或两线(三相四线电能表四线中任两线)断电,计量准确度不受影响;

3、 宽工作温度范围;

4、 具有断相指示功能或电压指示功能。

5、 红外或RS485通讯(可根据用户要求添加)

6、 字轮计数器显示电量:99999.9kwh;

LCD液晶显示电量:99999.9kwh;9999999.9kwh;99999.99kwh;

LED数码管显示电量:99999.9kwh;

7、 LCD断电带电池显示(可根据用户要求添加);

8、 可特殊定制内部带防盗挂钩,防止外部接线端子防盗挂钩脱开偷电。

参考资料:百度百科-三相四线电子式电表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-15
三相四线电子式电度表不接零线的话计量是不准的。
根据三相四线电子式电表的工作原理,如果没有零线的话,计量线圈只是在三相中平均,缺少零线的中线平衡,计量线圈是无法形成完整闭合回路从而影响正常工作的,三相用电中某一相单相用电的时候,如单相电机运行的时候,电表就不会工作的;持续只有某两相用电的时候,另一相缺少,如采用交流电焊机的时候,只用两相,会造成线路不平衡而导致电表失准。
第2个回答  2012-06-05
1、三相四线电度表不接零线一样会计量,我认为会影响计量准确度的,如所接负荷是纯三相用电无所谓(如三相电机),但当负荷是单相用电时就不准确啦,而这只电表是三相四线制的呀,不接零线单相用电时,电表线圈上就没电压了,计量也就不准啦。
2、选电表大小,可以根据比你所说的实际负荷电流略大一些即可,(因为电表在短时间内不超过电表额定电流的20%是没问题的),然后得看电表的规格档次了。不是任意一个等级电流规格都有的,
如:3*1.5(6);3*2.5(10);3*5(20)A;3*10(40)A;3*15(60)A;3*30(100)A等。本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-06-03
1、三相四线电度表不接零线一样会计量,而且不影响计量精度,只不过一旦电网中性线偏移会损坏电表。2、三相四线直接型电度表最大额定电流只有3*100A,如果被测电流超出此电流,就要考虑使用互感器计量。3、直接表一般有3*5(20)A;3*10(40)A;3*15(60)A;3*30(100)A;(例:被测最大电流在20A之内,可以使用3*5(20)A;被测最大电流在40A之内,可以使用3*10(40)A;被测最大电流在60A之内,可以使用3*15(60)A;被测最大电流在100A之内,可以使用3*30(100)A。
第4个回答  2020-01-03
三相四线电度计量表没接零线造成的误差还能补回来么?如何计祘