变压器阻抗电压与短路电流
变压器短路
阻抗
和阻抗电压
之间有什么计算公式换算没,他们在数值上是不...
答:
变压器
的
短路阻抗
和
阻抗电压
之间有以下计算公式:短路阻抗(Zsc) = 空载电压(U0) /
短路电流
(Isc)阻抗电压(Usc) = 短路电流(Isc) * 短路阻抗(Zsc)其中,短路阻抗是指在短路状态下,变压器主侧电压降为零,此时副侧电流的复值除以主侧电流的复值所得的比值。阻抗电压是指短路时变压器产生的...
变压器短路阻抗
越大其
电压
变化率就——,
短路电流
就——,求详解。谢啦...
答:
短路阻抗
越大 电流通过时产生的
电压
降越高,所以电压变化率就越大。无功损耗越大。
短路电流
值越小 追问 还是不太懂,为什么无功损耗会大以及为什么引起短路电流小? 追答 短路阻抗是由电阻和电抗组成,无功损耗与电抗值成正比。短路电流与系统的电抗值成反比。建议看些继电保护书籍或者电力设计手册。 本回答由提问者推荐...
怎么样计算
变压器
的
阻抗及短路电流
答:
(1)
变压器阻抗
Z=u%×U/I ,式中u%是
短路电压
百分比,U是线电压,I 是线
电流
。(2)比如10KV 变 0.4KV 1250KVA干式变压器,
短路阻抗
Z=6.29%×10000/72=8.8Ω;短路电流I=10000/17.6=568A。
阻抗电压
代表了
变压器
什么能力及如何测量
答:
阻抗电压
的测量通常通过短路试验来完成。短路试验是在
变压器
的二次侧短接,然后在一次侧施加电压,测量
短路电流
和电压降落的试验。通过短路试验,可以得到变压器的
短路阻抗
,也就是阻抗电压。具体来说,短路试验的过程如下:1. 将变压器的二次侧短接,确保二次侧的电流可以自由流通。2. 在一次侧施加额定频率...
变压器
的
阻抗电压
在运行中有什么作用?
答:
变压器
的
阻抗电压
在运行中的作用:在变压器正常运行时,阻抗电压小一些较好,因为阻抗电压过大时,会产生过大的电压降。而在变压器发生短路时,阻抗电压大一些较好,较大的阻抗电压可以限制
短路电流
,否则变压器将经受不住短路电流的冲击。所以在制造变压器时,根据运行需要,设计一定的阻抗电压。阻抗电压(...
变压器短路阻抗
是什么意思
答:
变压器短路
阻抗(也称为
阻抗电压
或百分比阻抗)是指在额定频率和参考温度下,当变压器的二次绕组(低压侧)被短路时,一次绕组(高压侧)施加一个逐渐增大的电压,直到二次绕组中流过的
电流
达到其额定值。此时,一次绕组所加的
电压与
该变压器额定电压之间的比值,通常用百分数表示:其中:变压器短路阻抗包括...
1600KVA干式
变压器
的
短路电流
答:
实际产品的
短路电流
用实际
阻抗电压
值代入即可。
变压器
:变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等...
关于
变压器短路阻抗
的一些问题
答:
而
变压器短路
时的阻抗电压UK与额定
电流
IN的比值UK/IN称为变压器的
短路阻抗
,变压器短路阻抗也以占额定阻抗UN/IN的百分数表示,即等于UK/IN/(UN/IN)*100%=UK/UN*100%。可见
阻抗电压和短路
阻抗分别表示的意义不同,但数值相同。如你所述:短路阻抗为4%,即说明短路阻抗占额定阻抗的百分之四。分母...
100000KVA的
变压器
,
电压
是110kV,
短路阻抗
是10.39%,
短路电流
是多少?
答:
短路电流
=100000/110/1.732*100/10.39
变压器短路阻抗
是不是指短路电阻
和短路
电抗?变压器铭片上标注的短路阻抗...
答:
1
变压器短路
阻抗也称
阻抗电压
,在变压器行业是这样定义的:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定
电流
而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100 当变压器满载运行时,