水冷空调 风机盘管 出风口的温度在多少正常

如题所述

水冷空调 风机盘管 出风口的温度在18度左右正常。

风机盘管机组系统,就是将风机和盘管组成的机组直接置于空调房间内,风机吸进空气,过滤后再经盘管加热或冷却,就地进入空调房间,以达到空调的目的。

房间所需的新鲜空气通常是将室外空气经新风处理机组集中处理后由管道送入。风机盘管所用冷媒集中供应,属半集中式空调系统。在此系统中,冷量(或热量)分别由空气和水带入空调房间,属空气-水系统。 

6风机盘管机组的风机一般为前倾镀锌叶片式、低噪声、大风量的离心风机或贯流风机。配有低噪声电机,通过调节电机的输入电压以改变风机转速,使之能变换成高、中、低3档风量。

盘管为高效翅片式换热管,采用波纹、铝质翅片和优质紫铜管,经液压或机械胀管,确保翅片与铜管紧密接触,提高换热效率。盘管的承压强度好,有981kPa和1715kPa两种。

扩展资料:

蒸发式降温换气机组原理:

根据“水蒸发吸收热量,蒸发面积影响蒸发效率”这一自然物理现象,使空气经过实际换热面积为表面多倍的蒸发湿帘,将大量的热量吸收,从而达到降温的目的。

“多层波纹纤维叠合物”湿帘特性

核心部件是直接蒸发式湿帘—“多层波纹纤维叠合物”湿帘是瑞典的专利发明,它是经过特殊的“多层波纹纤维叠合物”,其特点是:有良好的吸水性能和通风性能,质地结实,耐水浸泡而不变形;耐腐蚀,正常使用寿命可超过5年。

蒸发式降温换气机组换气原理

蒸发式降温换气机组适用于敞开式及半开敞式环境,能够直接输送自然风及输送降温后的凉风。室外新鲜空气经科瑞莱蒸发式降温换气机组过滤、降温后向室内源源不断的大量输送,将室内带有异味、粉尘和混浊闷热的空气排出室外

参考资料来源:百度百科——水冷空调

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-01

风机盘管一般容量范围为风量0.007~0.236m3/s(250~850m3/h);冷量2.3~7kW(2000~6000kcal/h);风机电机功率一般在30~100W范围内;水量约为0.14~0.22L/s(500~800L/h);盘管水压损失10~35kPa(1~3.5mmH2O)。

第2个回答  2012-06-03
你目前的情况,应该只能增加风机盘管数量来达到降低室内温度的目的。本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-06-02
一般15度追问

我们这里是 水冷空调 一般温度都在21度左右 这是哪里的问题? 应该怎样降低室内的温度呢?

追答

室温还是水温 问的能不能专业点

追问

我这边的空调没有室外机 出风口温度21度 室内温度在26度左右 我现在想降低室内的温度 我应该怎么办? 是空调的问题还是上水量的问题?

追答

像你们这样把温度降低到21已经很不错了

追问

我们现在21度是出风口的温度 室内的温度在26度左右 由于人员多需要降低温度 我现在应该怎么做呢?

追答

已经满足国家规范了 很好了啊