各位大师:我这有个三相四线电表不转了,换了个电表还是不转,接线是正确的(安图接线),线头没有松动,原来的电表还是好的,3*1.5(10)a,电流互感器二次测的电流是零点五安(三个电流互感器二次测的电流一样),600比5的电流互感器,负荷有三十三千瓦的电机加上二三十台空调,就是不转,请问是怎么回事啊
240的电缆
进电表正确
这是接线图
互感器s1(1 4 7)s2(3 6 9又接地)N(10 11)
原来的电表我拆下来单独测过还是好的 但是在这里就是不转 以前它已经转了六百多的度数了
可是负载才开了百分之六七十而已啊
追答互感器上接的两根细线一定要与互感器穿心的相线对应。否则表不会动。
追问我检查过了 对应了的
有电进了的
追答电表不可能坏了的。 不转只有一种可能就是接反了 相序反了是不会造成电表不转的
三相表内部相当于三个单相表 电压线圈并联电流线串串联
这个问题你重点排查互感器 P1还是P2得问题 不同面接线是不一样的 我给你手册你在电表里找找
要对应的接K1或者S1 这里接反了 电表就反转
现在电表都是限制反转的 所以不转