关于三相电表不转的问题

各位大师:我这有个三相四线电表不转了,换了个电表还是不转,接线是正确的(安图接线),线头没有松动,原来的电表还是好的,3*1.5(10)a,电流互感器二次测的电流是零点五安(三个电流互感器二次测的电流一样),600比5的电流互感器,负荷有三十三千瓦的电机加上二三十台空调,就是不转,请问是怎么回事啊
240的电缆
进电表正确
这是接线图
互感器s1(1 4 7)s2(3 6 9又接地)N(10 11)

检查一下,可能原因是电压与电流的相序一致。在正确接线情况下,只要将电表上的电压线(2、5、8)其中两根互换,电压表就不转了。故请你认真检查一下电压线是否和电流线相对应,且为正相序。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-14
如果表是好的,接线正确,一定会转。
其它没有问题就是表有问题,表不转了拿去校验,新买的表也要经过校验。追问

原来的电表我拆下来单独测过还是好的 但是在这里就是不转 以前它已经转了六百多的度数了

第2个回答  2014-08-14
互感器选择大了。选择200比5就可以了。追问

可是负载才开了百分之六七十而已啊

追答

互感器上接的两根细线一定要与互感器穿心的相线对应。否则表不会动。

追问

我检查过了 对应了的

第3个回答  2014-08-14
你 2 5 8 进相线了????追问

有电进了的

追答

电表不可能坏了的。  不转只有一种可能就是接反了  相序反了是不会造成电表不转的


三相表内部相当于三个单相表   电压线圈并联电流线串串联


这个问题你重点排查互感器  P1还是P2得问题  不同面接线是不一样的  我给你手册你在电表里找找 


要对应的接K1或者S1  这里接反了 电表就反转



现在电表都是限制反转的  所以不转


本回答被提问者采纳