变频器PWM电压输出明明谐波很大,可是功率分析仪(HIOKI3194)显示的THD只有1%左右,为什么?

如题所述

变频器输出PWM电压低次谐波含量较低,主要为高次谐波,高次谐波主要集中在开关频率整数倍附近。
可能是你的变频器开关频率较高,也可能是你的分析仪分析的谐波次数较低。
例如,你的变频器输出基波频率为50Hz的PWM波形,开关频率为3kHz,而分析仪只能分析50次以下的谐波(许多进口分析仪都是这样)。那么能够分析的最高频率是2.5kHz,而PWM的谐波集中在3kHz、6kHz、9kHz....
这样一来,分析仪显示的THD就会很小,因为主要谐波都被忽略了。