差压式液位计怎样测液位?

如题所述

实际测量液位是根据测得的差压计算出来的,根据压力公式关于p=ρgh
得h=p/ρg
如果变送器没问题,正压管没有堵塞,实际液位比测得液位高
因此可能为计算量程时密度选大了,导致变送器设置量程时候选大了
解决办法:根据密度重新计算量程,校正压力变送器量程
还有一个原因,如果是双法兰差压式液位计,且安装在压力容器(或密封容器且负压侧压力不稳定),理论上差压式变送器是可以准确测量的,实际使用中却无法测量或测量不准确,这种现场在实际生产中很常见,至于原因,要知道就能解决了,现场有好多厂家专门生产液位仪表(如外贴振动式液位计)用于实际无法使用双法兰差压式液位变送器的容器液位测量