怎样使用,摇表检查电线漏电

一根三芯电线,我把其中一根的绝缘层剪破,怎样用摇表检测出来呢

1.首先取出摇表,检查摇表接线是否正常,并将两条接线固定在连接处。如图所示:

2.然后将红线连接到设备的其中一条连接线上并固定。如图所示:

3.然后,将另一条黑色电线连接到设备的另一个连接处,形成一个完整的回路。如图所示:

4.两线固定后,可连续均匀摇动手柄,保证电流的稳定。如图所示:

5.看一下显示屏幕上的指针索引。当指针指向0时,表示电阻为零,设备对地无电阻。如图所示:

6、当指针指向无穷大时,超出表的范围,表示设备正常,设备线即可接通。如图所示:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-17

方法如下:

1、将电缆停电,充分放电,作安全措施,然后解开电缆二侧端子待测。

2、将电缆的一相待接到绝缘摇表的测试端E,红线部分;电缆的另二端与电缆的外皮接地端相连接,并连接到绝缘摇表的接地端E,蓝线部分,这部分是接死的;如果测试环境潮湿,还可将电缆屏蔽接入绝缘摇表的屏蔽端,如果测试环境好,也可以不接此线,具体如下图所示。

3、转动摇表,以120转/分均速转动,然后将测试端接触电缆的待测相,如果该相绝缘电阻相对较低,说明该相可能漏电;如果绝缘电阻很高,说明该相绝缘没有问题,那再测量下一相。

4、其他相的测试方法与上相同,直到找出绝缘电阻比较低的那一相,即可能是漏电的相。

5、测试需要二个人进行,要非常重视安全,电缆二侧都要有专人把守。

扩展资料

注意:

在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。

兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。

摇表测量准备工作

兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备:

(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。

(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。

(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。

(4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。

(5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。

参考资料:百度百科-摇表

第2个回答  推荐于2017-05-22
第3个回答  2019-05-05
钳形表可以检测流过单根电线上的交流电流,条件就是该表的灵敏度是否达到电流大小的要求,一般钳表的灵敏度都不大,若漏电电流太小,钳表就不能反映出来;测量时因为所测电线必须从钳口构成的圆环内通过,所以必须在暗线暴露在外的地方(如接线盒处)钳口能将该线夹住的地方测量,不过通常漏电发生能为钳表测得漏电电流大小时,漏电电流早已触发漏电开关,该路电流早就被切断,线路上没有电流了。所以,比较实际的是在电路上没电的时候,用摇表测量导线对地的绝缘电阻,从而判断是否可能存在漏电。
第4个回答  2017-03-16
依所穿导线芯线使所芯线导体相互接触用相应电压摇表检测芯线间绝缘电阻越高越绝缘值低0.5MΩ说明问题具体检测用摇表L、E端别与相接触两根芯线连接依贰0转/钟速度摇摇表并查看数值; 贰用摇表检测各芯线绝缘电阻低于0.5MΩ问题检测:用摇表L端与芯线导体相连接E端接所穿钢管G端接电线绝缘层依贰0r/min速度摇摇表并查看数值