是什么规定规定了电缆穿墙需要套管,比如是什么多少章多少节之类的!急急急急急!!

如题所述

GB 50168-2018 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》
6.3.1 在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋电缆管时,应采用足够强度的管材。在下列地点,电缆应有足够机械强度的保护管或加装保护罩:
1 电缆进入建筑物、隧道,穿过楼板及墙壁处;
2 从沟道引至杆塔、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处,距地面高度2m以下的部分;
3 有载重设备移经电缆上面的区段;
4 其他可能受到机械损伤的地方。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-14

国标GB50168-2016 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》里有详细的规定:

5.3 电缆导管内电缆的敷设

5.3.1 在下列地点,电缆应有一定机械强度的保护管或加装保护罩:

1、电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板及墙壁处。

2、从沟道引至电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处,距地面高度 2m 以下的一段。

3 、可能有载重设备已经电缆上面的区段;

4、其他可能受到机械损伤的地方。

5.3.2 管道内部应无积水,且无杂物堵塞。穿电缆时,不得损伤护层,可采用无腐蚀性的润滑剂(粉)。

5.3.3 电缆排管在敷设电缆前,应进行疏通,清除杂物。

5.3.4 穿入管中电缆的数量应符合设计要求;交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。

扩展资料:

5.2 直埋电缆的敷设

5.2.1 在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。

5.2.3 电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应符合表 5.2.3 的规定。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。特殊情况应按下列规定执行:

直埋电缆穿越城市街道、公路、铁路,或穿过有载重车辆通过的大门时,进入建筑物的墙角处,进入隧道、人井,或从地下引出到地面时,应将电缆敷设在满足强度的管道内,并将管口堵好。

5.2.4 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时,应敷设于坚固的保护管或隧道内。电缆管的两端宜伸出道路路基两边各 2m;伸出排水沟 0.5m;在城市街道应伸出车道路面。



本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-28
请参考 GB50168
电气装置安装工程
电缆线路施工及验收规范
5.3电缆导管内电缆的敷设
5.3.1 在下列地点,电缆应有一定机械强度的保护管或加装保护罩:
1 电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板及墙壁处。
2 从沟道引至电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处,距地面高度2m 以
下的一段。
3 可能有载重设备已经电缆上面的区段;
4 其他可能受到机械损伤的地方。
5.3.2 管道内部应无积水,且无杂物堵塞。穿电缆时,不得损伤护层,可采用无
腐蚀性的润滑剂(粉)。
5.3.3 电缆排管在敷设电缆前,应进行疏通,清除杂物。
5.3.4 穿入管中电缆的数量应符合设计要求;交流单芯电缆不得单独穿入钢管
内。

第3个回答  2012-06-08
电缆敷设方面的,你要去找一本这方面的书看看
第4个回答  2012-06-08
电工知识有的
多少章多少节就不记得了