电厂消防泵按标准应配备几台消防泵

如题所述

这个根据规范要求的最少是需要两台的,需要有主泵和备用泵的,也就是一用一备,最多不超过5台的也就是三用两备。

 5.1.2 æ¶ˆé˜²æ°´æ³µæœºç»„应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。

5.1.6 æ¶ˆé˜²æ°´æ³µçš„选择和应用应符合下列规定:

1 æ¶ˆé˜²æ°´æ³µçš„性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求;

2 æ¶ˆé˜²æ°´æ³µæ‰€é…é©±åŠ¨å™¨çš„功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求;

3 å½“采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵;

4 æµé‡æ‰¬ç¨‹æ€§èƒ½æ›²çº¿åº”无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应超过设计压力的 140%,且不宜小于设计额定压力的 120%;

5 å½“出流量为设计流量的 150%时,其出口压力不应低于设计压力的 65%;

6 æ³µè½´çš„密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求;

    7 æ¶ˆé˜²ç»™æ°´åŒä¸€æ³µç»„的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过 3 å°ï¼›

8 å¤šå°æ¶ˆé˜²æ°´æ³µå¹¶è”时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考