西门子调试好没有0-100

如题所述

西门子调试好没有0-100;
先按P键进入设置菜单—再按上下键来改变设置选项—按P键进入设置—设置好后按P键确认,其它的选项设置方法也一样,再设置完选项后,按Fn保存—再按P键退出调试。注:参数不要随便改动以免出现故障。如果必须调试请按照以下资料中的方法进行调试)
变频器调试方法
首先要进行快速调试见变频器资料,或下列项
1、P0003 用户访问级
3 专家级
2、P0010 开始快速调试
1 快速调试
3、P0100 选择工作地区是欧洲 / 北美
0 功率单位为 kW;f 的缺省值为 50 Hz
4、P0205 变频器的应用对象
0 恒转矩
5、P0300 选择电动机的类型
1 异步电动机
6、P0304 额定电动机电压
设定值的范围 : 10V-2000V 本厂设定为400V
7、P0305 电动机的额定电流
设定值的范围 : 0 - 2 倍 变频器额定电流 (A) 本厂8.8A
根据铭牌键入的电动机额定电流 (A)
8、P0307 电动机的额定功率
设定值的范围 : 0 kW - 2000 kW 本厂4KW
根据铭牌键入的电动机额定功率(KW)
9、P0308 电动机的额定功率因数1
设定值的范围 0.000-1.000 本厂0.82
10、P0309 电动机的额定效率
设定值的范围 0.0-99.9% 默认即可
11、P0310 电动机的额定频率 本厂为50Hz
12、P0311 电动机的额定速度 本厂为1440
设定值的范围 : 0 - 40000 1/ min
根据铭牌键入的电动机额定速度( rpm)
14、P0335 电动机的冷却
0 自冷
15、P0640 电动机的过载因子 默认即可
16、P0700 选择命令源
5 通讯( USS链)
17、P1000 选择频率设定值
5通讯( USS链)
18、P1080 电动机最小频率 1
设定值的范围 :0-650 Hz 设定为0即可
19、P1082 电动机最大频率
设定值的范围 :0-650 Hz 设定为50即可
20、P1120 斜坡上升时间
设定值的范围 :0 s - 650 s 设定为2S即可
21、P1121 斜坡下降时间 设定为2S即可
22、P1300 控制方式
0 线性 V / f 控 制
23、P1500 转矩设定值的选择 2
0 无主设定值
24、P1910 选择电动机数据的自动检测方式
0 禁止自动检测 默认即可
25、P1910 =0 P1910 = 1,2,3,4 默认即可
P3900 结束快速调试 1
1 结束快速调试,进行电动机计算和复位为工厂 等待数秒
快速提示结束后更改项:
P1237=3(动力制动的工作/停止周期)
P2011=0 (摆渡车变频器地址)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-12-29
西门子调试好没有0-100; 先按P键进入设置菜单—再按上下键来改变设置选项—按P键进入设置—设置好后按P键确认,其它的选项设置方法也一样,再设置完选项后,按Fn保存—再按P键退出调试。
第2个回答  2022-12-29
那是因为定位没有调好的缘故。
1、接汽源,再接电源,将电流给到4mA以上。
2、如定位器没有调试过,这时显示屏中应出现P进入组态,先按“+”再同时按“—”,反之相同,看阀门的最大点或最小点。看最小点应在5-9之间,不对调定位器的黑色齿轮。看最大点应不超过95,调最小点尽量接近。
3、用“+”、“—”键将阀门行程调到50%,定位器调试步骤完成