建筑上变形缝设置原则

如题所述

变形缝:伸缩缝、沉降缝、防震缝统称变形缝,你问哪一种?设置原则由设计的结构师根据设计规范设置。
伸缩缝  根据不同结构见GB50010-2010《混凝土结构设计规范》8.1节表规定。如现浇框架结构房屋,两伸缩缝距离不得大于55M等。
沉降缝 :除了地基持力层的影响外,因素较多,见GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》第7.3.2条各款为原则,结构师综合考虑布置。
防震缝  是相邻两独立房屋之间的距离宽度。相邻两独立结构侧向刚度不同、高差、错层等情况
见GB50011-2010或2001《建筑抗震设计规范》7.1.7.3条各款。

建筑抗震设计规范:

本规范是主要依据现行相关标准,总结近年来我国城镇住宅建设、使用和维护的实践经验和研究成果,参照发达国家通行做法制定的第一部以功能和性能要求为基础的全文强制的标准。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-09
变形缝:伸缩缝、沉降缝、防震缝统称变形缝,你问哪一种?设置原则由设计的结构师根据设计规范设置。
伸缩缝 根据不同结构见GB50010-2010《混凝土结构设计规范》8.1节表规定。如现浇框架结构
房屋,两伸缩缝距离不得大于55M等。
沉降缝 除了地基持力层的影响外,因素较多,见GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》第
7.3.2条各款为原则,结构师综合考虑布置。
防震缝 是相邻两独立房屋之间的距离宽度。相邻两独立结构侧向刚度不同、高差、错层等情况
见GB50011-2010或2001《建筑抗震设计规范》7.1.7.3条各款。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-06-12
熬制沥青、玛蹄脂、调配沥青麻丝、浸木丝板、拌合沥青砂浆、填塞、嵌缝、灌缝,材料场内运输等。
第3个回答  2012-06-12
图集!