高层建筑的楼梯间是否都要封闭?

如题所述

每五层开窗面积之和不小于2平方米,是指的是防烟楼梯间;封闭楼梯间首先要满足“楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置”,自然排烟总面积按封闭楼梯间总建筑面积的2%~5%计算,外窗的可开启净面积不应小于其计算结果。

《建筑设计防火规范》GB 50016—2006封闭楼梯间首先要满足第7.4.1条“楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置”

7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的规定,尚应符合下列规定:当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;

第9.2.2 条设置自然排烟设施的场所,自然排烟口的净面积应符合下列规定:

1、防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2.0m2;合用前室,不应小于3.0m2;

2、靠外墙的防烟楼梯间,每层内可开启排烟窗的总面积不应小于2.0m2;

3、中庭、剧场舞台,不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%;

4、其它场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%;

扩展资料

以III类气候区办公室的自然采光为例,采光系数要求为3%,采用侧面采光,窗与地面的面积比为1/5时,可满足自然采光要求。

根据不同的要求,有不同的规定。比如一般房间,窗开启面积1/20时可满足一般的通风要求。如果是厨房自然通风应不小于1/10的窗地面积比。