消防管道要怎么验收,施工标准是什么

如题所述

消防管道埋地施工,参照《装建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-----2002)因为内有:“消火栓系统安装等内容”如:


9.1一般规定


9.1.1本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水管网安装工程的质量检验与验收。


9.1.2输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管或给水铸铁管的管材、配件,应是同一厂家的配套产品。


9.1.3架空或在地沟内敷设的室外给水管道其安装要求按室内给水管道的安装要求执行。塑料管道不得露天架空铺设,必须露天架空铺设时应有保温和防晒等措施。


9.1.4消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。


9.2给水管道安装


主控项目


9.2.1给水管道在理地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。


检验方法:现场观察检查。


9.2.2给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。


检验方法:观察检查。


9.2.3管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。


检验方法:观察检查。


9.2.4给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离:管径小于或450mm时,不得250mm;管径450mm时,不得350mm。


检验方法:尺量检查。


9.2.5管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。


检验方法:管材为钢管、铸铁管时,试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa,然后降至工作压力检查,压力应保持不变,不渗不漏。


9.2.6镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求,如设计无规定时,可按表9.2.6的规定执行。卷材与管材间应粘贴牢固,无空鼓、滑移、接口不严等。


检验方法:观察和切开防腐层检查。


表9.2.6管道防腐层种类


防腐层层次正常防腐层加强防腐层特加强防腐层1(从金属表面起)冷底子油冷底子油冷底子油


2沥青涂层沥青涂层沥青涂层


3外保保护层加强包扎层加强保护层


(封闭层)(封闭层)


4沥青涂层沥青涂层


5外保护层加强包扎层


6(封闭层)


沥青涂层


7外保保护层


防腐层厚度不小(mm)369


9.2.7给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。


检验方法:观察冲洗水的浊度,看有关部门提供的检验报告。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考