家里的配电箱插座闸刀老跳闸,照明线路都一直好好的。跳闸后要把总闸拉下来再推上去才能复原。但是不定时的还是会跳掉,尤其是冰箱运转的时候,插座闸刀老会跳掉。怎么办?
以前是好好的,从去年开始就出现这样的问题,今年现在很频繁的出现一天要几次
漏电保护的按钮是好的,没有弹出,以前家里的电路没有出现过这样的问题,一直是好的,去年开就偶尔有这样的,现在很频繁出现,是不是什么老化了,或者更换那一组开关行不行?
追答那应该是负荷增大或是开关老化,无需更换那一组开关,你跳的是总开关,你只要更换总开关就好,对于总开关的选型你最好将家里的用电功率进行一个统计计算才能知道多大的容量才合适;如果不是很清楚你的负荷情况,建议你更换此开关时至少选择容量比之前这个大一个级别,如果之前是32A的那么你现在至少换个40A的或者更大一点50A的,具体以你的实际情况为准!
追问谢谢你的回答,跳闸的不是总开关,是插座的开关,每次都是电灯好好的可插座却没电,把总闸拉下后再推上去才能恢复插座的供电,我是说是不是需要把插座的那一路开关更换下?
追答不客气,如果是这样,插座的跳闸若是不是规则性的,那么把插座的空开更换,更换时同时考虑老化和过载问题!另你的总开关和插座的开关是两个开关吗,插座的开关跳闸直接恢复还不能通电,还需把总开关拉下后在推上才有电吗?如果是这样那得一便更换总开关的!
追问总开关和家里的其他开关都集中在一个配电箱里,买房的时候房子安装好了的,总开关管所有的。插座的开关跳闸后不能直接恢复,把插座的闸刀拉下再推上也不能恢复,只有把总闸拉下再推上才能恢复。如果要更换的话选什么型号的,大概买多少钱的,请指教
追答这个得依据实际情况来决定,你得把你的这两个问题开关的现有型号告诉大家,这样才有事实依据,开关本身不会贵的,居家用的反证便宜、具体价格依型号而定,只是要有专业的人来给你安装替换比较麻烦!