你好,我们由于甲方的手续不齐全所以未能报监,那么我们有砼试块和砂浆试块不合格,这个该怎么处理啊。

砼试块是写的不合格,有一组是C35的,但是结果是51.1Mpa,是标养的。还有的砂浆试块就是M7.5的,结果是24.2,M5的结果是3.4.这些情况该怎么处理啊。急求,谢谢。

你好,我们由于甲方的手续不齐全所以未能报监,那么我们有砼试块和砂浆试块不合格,这个该怎么处理啊。
砼试块是写的不合格,有一组是C35的,但是结果是51.1Mpa,是标养的。还有的砂浆试块就是M7.5的,结果是24.2,M5的结果是3.4.这些情况该怎么处理啊。急求
一、 我们由于甲方的手续不齐全所以未能报监。
答:指的是委托质量监督?这是业主的事。应把手续补齐全,否则竣工备案,缺质量监督报告,领勿到房屋产权证。
二、混凝土设计强度等级C35。混凝土试件代表值51.1Mpa,只有一组?工程按规范规定可留一组?是谁下的结论:“砼试块是写的不合格”?若如我问。
1、试验只提供数据,无权下结论合格与否!
2、结果是51.1Mpa,一组,按《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107—2010,结论:合格。地方有什么特定规定,及试件鈌组,另当别论。
3、砂浆设计强度等级M7.5。结果是24.2Mpa,只有一组?工程按规范规定可留一组?按评定要求合格。地方有什么特定规定,及试件鈌组,另当别论。
4、砂浆设计强度等级M5。结果是3.4.,即使有最多的组数。按评定要求不合格。
5、这些情况该怎么处理?按《建筑工程施工质量统一标准》GB50300—2001第5.0.6条处理。追问

是的,没有报质量监督,然后这些试块都是标养,时间过了就没办法重新送了,有没有质监站所以也不能回弹什么的,所以现在很苦恼,不知道该怎么进行处理。是的,那些过高的就是只有一组的。那个不合格就是直接检测中心直接打电话跟我们讲的。

来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-29
C35的混凝土抗压强度达到35MPa以上就算合格:;结果51.1Mpa,是标强的146%。虽然合格,但强度过高有虚假嫌疑。
M7.5的砂浆试块抗压强度达到7.5MPa以上就算合格;结果24.2Mpa,是标强的322.7%,虽然合格,但强度过高有虚假嫌疑。
M5的砂浆试块抗压强度达到5MPa以上就算合格;结果3.4Mpa,是标强的68%,不合格!

处理办法:1、和实验室搞好关系,重新送试块,重新出报告;2、工程主体砼回弹,强度达到就可以了!