消防管道能否喷别的颜色

最好是有规范的··谢谢了·

不可以。

根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-2017)》5.1.18 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。

检查数量:抽查20%,且不得少于5处。

检查方法:观察检查和尺量检查。

扩展资料:

一般要求

(1)消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。

(2)消火栓给水系统管径﹥100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。自动喷水灭火系统管径﹥100mm未明确不能使用螺纹连接,仅要求在管径≥100mm的管段上应在一定距离上配设法兰连接或沟槽连接点。

(3)消火栓给水系统与自动喷水灭火系统管道,当采用法兰连接时推荐采用螺纹法兰,当采用焊接法兰时应进行二次镀锌。

(4)任何管段需要改变管径时,应使用符合标准的异径管接头和管件。

(5)有关消防管道连接方式及相关技术要求可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的有关规定。    

参考资料来源:中华人民共和国住房和城乡建设部-住房城乡建设部关于发布国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》的公告

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-01
可以,根据甲方的要求,规范没有强制说明必须要涂刷红色,如甲方对管道有统一的颜色要求是可以的。
第2个回答  推荐于2017-06-01
根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-2005)》5.1.11条要求:配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-05-02
按甲方要求,怎么都行