纵向受压钢筋的搭接问题。

砼结构设计规范中说:构件中纵向受压钢筋采用机械连接时,其受压搭接长度不应小于纵向受拉钢筋搭接长度的70%,且不应小于200mm。
那么梁上部的钢筋和柱子中的钢筋一般情况都算受压钢筋吧,可以乘以受拉钢筋搭接长度的0.7,且不小于200mm,是这样的么?

认为梁上部的钢筋和柱子中的钢筋都算受压钢筋是不正确的。不过,这也说明一般施工人员已经懂得一些结构力学的知识,是个正常的、向上的进步现象,如果没有人给他们传播、引导进一步深入的、全面的学习,他们会困进误区。不要忘记,钢筋混凝土的精髓就是利用钢筋的极高的抗拉强度,利用混凝土的良好的抗压强度这点。钢筋5千元1吨,混凝土百把元1吨,为什么要在普通的、成批成片的建筑物里用贵的钢筋去代替混凝土受压呢?
梁,容许上部钢筋接头的位置在跨中,那里只有架立筋和抗震构造需要的通长筋,除特殊情况外没有受压钢筋;柱子截面的对称配筋是抵抗房屋水平荷载(正、反方向,也包括地震作用)产生的拉力的受拉钢筋,并不是设计的受压钢筋。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-09-18
1.梁的上部钢筋不一定是受压。
如悬挑梁,上部钢筋受拉。普通梁支座也是上部受拉。
单筋梁,上部混凝土受压。钢筋不是受压设计。
2.柱子中的钢筋不一定是受压。
如大偏心受压或者弯矩很大的时候,钢筋都有可能受拉。
如确定是受压钢筋,可以按照规范规定的搭接方式。
第2个回答  2012-05-05
没有绝对 除非设计指明了 全部按受拉搭接 图集没说那个部位是受拉受压区
第3个回答  2012-05-20
【结构工程师】
1.梁的上部钢筋不一定是受压。
如悬挑梁,上部钢筋受拉。普通梁支座也是上部受拉。
单筋梁,上部混凝土受压。钢筋不是受压设计。
2.柱子中的钢筋不一定是受压。
如大偏心受压或者弯矩很大的时候,钢筋都有可能受拉。

如确定是受压钢筋,可以按照规范规定的搭接方式。
因此不能随便本回答被网友采纳
第4个回答  2012-05-05
看搭接的%比和设计要求吧!!