PLC输出最高频率为20K,想在触摸屏中设置转速为20~70r/min,如何计算脉冲频率及个数
伺服电机额定转速为3000r/min,减速机的减速比为15
举报该问题
推荐答案 2012-05-03
因为: 设置转速为20~70r/min 减速机的减速比为15 对应伺服电机速度300-1050r/min
最高频率为20K 伺服电机额定转速为3000r/min PLC输出1K=150r/min
所以: 脉冲个数2K---7K 需在伺服参数中设置20K对应 3000r/min 也可按比例设定
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/SF7PMSMMF.html
其他回答
第1个回答 2012-05-02
频率和转速是一个比例关系。
相似回答
请教台达伺服
plc
发
脉冲频率
与
转速
的关系
答:
在系统默认齿轮比的情况下伺服旋转一周所需的脉冲数是10000,以此计算比如
plc
发送
脉冲频率
是20000,20000除以10000等于2,就是每秒钟2转,每分钟则乘以60为120转;如果需要用转速转换为频率则,若
触摸屏
输入转速200,伺服一周所需脉冲数为10000,那么每分钟的转速运算为:200乘以10000除以60约等于33333的频...