上下限温控仪的接线方法XMTA-2201

要求:比如我设置下限为90度上限为100度 怎么接线才能实现高于100度停止 低于90度接通,最好是用一个接触器。最好有个详细的接线图

上下限温控仪的接线方法有以下两种:

温控仪表有两路报警输出的话,将两路报警输出类型都设置成超上线报警,报警植一路设90,一路设100,将两路报警输出触点的常开点窜接在一起作为一个开关,连接到接触器的线包供电回路中即可。

另外一种情况,仪表支持位式输出的话,讲输出回差设为10度,控温点设置为100,输出常开触点作为一个开关,连接到接触器线包的供电回路中即可。

扩展资料:

温控仪的相关要求规定:

1、温控仪采用了全数字化集成设计,具有温度曲线可编程或定点恒温控制、多重PID调节、输出功率限幅曲线编程、手动/自动切换、软启动、报警开关量输出、实时数据查询、与计算机通讯等功能,将数显温度仪表和ZK晶闸管电压调整器合二为一,集温度测量、调节、驱动于一体,仪表直接输出晶闸管触发信号,可驱动各类晶闸管负载。

2、干式变压器温度控制器采用高性能PT100传感器,是保证干式变压器安全运行的控制装置。该仪表设计新式,结构紧凑、牢固、显示醒目、直观,具有更加完善的系统保护、参数保存与输出指示等功能。

3、通过温度传感器对环境温度自动进行采样、即时监控,当环境温度高于控制设定值时控制电路启动,可以设置控制回差。如温度还在升,当升到设定的超限报警温度点时,启动超限报警功能。当被控制的温度不能得到有效的控制时,为了防止设备的毁坏还可以通过跳闸的功能来停止设备继续运行。

参考资料来源:百度百科-温控仪

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-02
没接触过你所说的型号的仪表,按我接触过的仪表的情况,可有两种方法实现你的要求.仪表有两路报警输出的话,将两路报警输出类型都设置成超上线报警,报警植一路设90,一路设100,将两路报警输出触点的常开点窜接在一起作为一个开关,然后连接到接触器的线包供电回路中.另外一种情况,仪表支持位式输出的话,讲输出回差设为10度,控温点设置为100,输出常开触点作为一个开关,连接到接触器线包的供电回路中本回答被网友采纳