20米灯杆设置在地下室顶板上,顶板覆土仅有1米。如何设置灯杆的基础呢?
1.基础高度仅有1米,在覆土内,不能高于覆土出现在室外地平。其抗倾覆、抗拔如何满足。
2.niurenmowang 的回答很有道理,不过高杆灯与底座相连有6根M24的地脚螺栓长度为1米5,原设计为
举报该问题
推荐答案 2012-05-09
考虑到地下室楼板的承载力,应该用轻质的钢结构处理,灯杆底座与钢板连接固定在地下室顶板上,四周加固定肋板 。
你可以做1米高*2米长的三角形钢肋板(当然还要结构计算下),竖向方向没距离了,只能向横向发展了,你看市政路上18米高灯杆,钢板底盘才600*600,四根螺栓固定在混凝土基础上,实际上相对22米灯杆,你的混凝土基础想当于整个地下室楼板,还风刮倒吗