脚手架纵、横杆抗弯强度怎么算

如题所述

脚手架横杆抗弯强度按下式计算: M≤f W式中:W——钢管的截面模量。横杆的挠度应符合下式规定: PC v max = c (3L2 ? 4C 2 ) ≤ [v] 24 EI 式中: v max——横杆的最大挠度; [v] ——容许挠度,应按设计要求确定。碗扣节点承载力按下式验算: Pc≤Qb,式中:Qb——下碗扣抗剪强度设计值,取 60kN。当模板支撑架高度大于 8m 并有风荷载作用时,应对斜杆内力进行计算,并验算连接扣件的抗滑能力。 当对架体内力计算时将风荷载化解为每一结点的集中荷载 W;即是再这种情况下,脚手架结构主要承受竖向荷载作用的基本属性并未改变。 脚手架的构架和受力情况大致有以下特点: 横杆既是传递架面或支点荷载给立杆的受弯杆件,也是约束立杆弯曲变形、控制 立杆失稳承载能力的杆件;立杆或竖向框式构件, 如门型架等式主要的受力杆件, 立杆安轴心受压杆件设计, 受其稳定性控制; 2 W 在立杆及斜杆中产生的内力 Wv 、 Ws 按下式计算: h Wv = W,a Ws = h2 + a2 W a n,自上而下叠加斜杆最大内力为 ∑1Ws ,验算斜杆两端连接扣件抗滑强度: ∑W 1 n s ≤ Qc,式中: Qc ——扣件抗滑强度,取 8kN。当下部无密目安全网时,只需计算顶端模板的风荷载。