10kv高压电缆能埋入地下吗
临时从架空高压线改到地面,400多米能否用高压电缆埋入地下?用哪种规格电缆?
举报该问题
推荐答案 2012-04-14
可以的。现在大部分都是直接埋在地底下的,要用交联聚氯乙烯电缆
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/SFqv4SqvM.html
其他回答
第1个回答 2012-04-16
你的意思是不是把架空线埋入地下?
如果是这样要看你埋入的环境是怎么样的?
毕竟没有外护层等保护措施!可以用管道但是载流量可能会降低。
第2个回答 2012-04-18
可以,一般使用YJV8.7/15kV交联聚乙烯电力电缆,三芯或单芯都可!
第3个回答 2012-04-14
城市埋线本来就是为进城一万线路搞的,重要的地方还用GIL。
第4个回答 2012-04-17
可以
相似回答
10KV电缆
敷设深度要求是多少?
答:
电力工程
电缆
设计规范;5.3.3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定: 1 电缆外皮至
地下
构筑物基础,不得小于0.3m。 2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕
地下
时,应适当加深,且不宜小于 1.0m。 5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜
埋入
冻土层以下,当无法深...