现浇结构模板拆除的时间和顺序是怎么样的?

如题所述

1.模板的拆除时间

混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。
现浇混凝土结构的拆模期限:
1、1.不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后;
1、2.承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强度等级的百分率计):
板及拱:
跨度为2m及小于2m 50%
跨度为大于2m至8m 75%
梁(跨度为8m及小于8m) 75%
承重结构(跨度大于8m) 100%
悬臂梁和悬臂板 100%
1、3.钢筋混凝土结构如在混凝土未达到上述所规定的强度时进行拆模及承受部分荷载,应经过计算,复核结构在实际荷载作用下的强度。
1、4.已拆除模板及其支架的结构,应在混凝土达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载。施工中不得超载使用,严禁堆放过量建筑材料。当承受施工荷载大于计算荷载时,必须经过核算加设临时支撑。

2.模板拆除顺序

拆模的一般程序是:后支的先拆,先支的后拆;先拆除非承重部分,后拆除承重部分,并作到不损伤构件或模板。工具式支模的梁、板模板的拆除,应先拆卡具,顺口方木,侧板,再松动木楔,使支柱、桁架等降下,逐段抽出底模板和横挡木,最后取下桁架,支柱。采用定型组合钢模板支设的侧板的拆除,应先卸下对拉螺栓的螺帽及钩头螺栓、钢楞,退出要拆除模板上的U型卡,然后由上而下地一块块拆卸。框架结构的柱、梁、板的拆除,应先拆柱模板,再松动支撑立杆上的丝秆升降器,使支撑梁、板横楞的檩条平稳下降,然后拆除梁侧板、平台板,抽出梁底板,最后取下横楞、梁擦条、支柱连杆和立柱。

对于采用抽拉式以及降模方法施工的拼装大块板宜验体拆除,拆除时防止损伤模板和混凝土。对于拱、薄壳、圆弯屋顶和跨度大于8米的梁式结构,应采取适当方法使模板支架均匀放松,避免混凝土与楼板脱开时对结构的任何部分产生有害的应力。拆除圆形屋顶、漏斗形简仓的模板时,应允从结构中心处的支架开始,按同心层次的对称形式拆向结构的周边。在拆除带有拉杆的拱的模板前,应先将拉杆拉紧。在拆模过程中,若发现混凝土有较大的空洞、夹层、裂缝,影响结构或构件按全等质量问题,应暂停拆除,经与有关部门研究处理后方可继续拆除。已拆除的模板及其支架的结构,应在混凝土强度达到设计标号后,才允许承受全部计算荷载。当施工荷载大于结构的设计荷载时,须经过核算,并设临时支撑予以加固。

3.模板拆除要求和注意事项

模板拆除应按拟定的拆除程序进行拆模、并将拆卸的模板材料等按指定地点堆放整齐。在高空拆模时要留有足够的安全通道,要明确划定安全操作区,施工人员不得站在正拆模的下方。拆模的架子应与模板支撑系统分开架设。拆下的横板应上下有人接应,严禁乱掷下。组合钢模板拆卸的配件要及时治理,堆放,回收。已活动的连接扣件必须拆卸完毕方可停歇,如中途停止拆卸,必须把活动的配件重新拧紧。拆除模板时,不要用力过猛或硬橇,不得直接用铁锤敲力和撬杠撬撬板块。有钉子的模板要及时拔掉成使钉子尖朝下。拆下的模板,应及时清除板面上粘结的灰浆,对变形和损坏的钢模板及配件应及时修复。对暂不使用的钢模板,板面应刷防锈油(钢模板脱模剂),背面补涂防锈漆,并应按规格分类推放,底面应垫高离地面,妥善遮盖。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-26
拆除时间应根据同条件试块的强度来定,一般而言,底模拆除时板跨度小于等于8米,不低于混凝土抗压强度标准值的75%,梁跨度小于等于8米时不低于75%,大于时为100%,对悬挑构件为100%时才允许拆除。
拆除顺序:柱模---板模---梁侧模-----梁底模
第2个回答  2012-04-28
最好是三天以后吧,强度要达到75%才能拆模,顺序是现拆板的,然后是次梁,最后主梁本回答被提问者采纳