如果墙体是干燥的不会导电,如果墙体潮湿,线路发生接地会直接跳闸无法送电,是不会电到人的。
当出现漏电以后就会导致漏电保护开关跳闸,此时如果我们家里的回路是按照标准配置的漏电开关,即总开关是空气开关,合插座回路安装的是漏电保护开关,那么我们就可以很容易就找到是哪个回路漏电导致的跳闸。
如果家里的配电箱内的总开关是漏电保护开关,各个回路开关安装的是空气开关的时候,此时一旦出现漏电那么就会导致总闸跳闸,这时我们就不太好确定是哪个回路跳闸,需要一个回路一个回路进行检查,这也就是为什么家居杂坛一直不建议大家采用这种开关配置方式的原因。
相关信息
用万用表分段摇测导线的绝缘电阻值,当知道是哪个回路漏电时就可以针对该回路进行摇测,当不知道是哪个回路漏电时,就需要对家里的每一路进行绝缘电阻摇测;把需要检查的回路断电,然后把该回路的所有接头打开并把电线接头出拆开,然后使用万用表一段一段的来摇测电线的电阻值,包括线间绝缘电阻和线对地的绝缘电阻。
家庭电路中的导线绝缘电阻值合格标准是不小于0.5兆欧,当我们摇测出来的数值大于等于0.5兆欧时,说明导线的绝缘电阻值是合格的,不存在漏电;当我们摇测出来的数值小于0.5兆欧时,说明导线的绝缘电阻值是不合格的,存在漏电;此时我们就找到了暗埋导线的具体漏电部位了。
那么再问一下,家里的保护开关不跳闸,会电着人吗,上一级的开关会跳闸吗,我不懂,所以有些担心,麻烦告诉我一下,谢谢了
不会跳闸吗
追答如果是老房子不会跳闸
现在有星是的电表就会跳闸的