有几个问题需要明确一下:
1、楼板上铺混凝土,可以理解为装修层,增加的是楼板荷载。如果增加的荷载在楼板设计荷载范围内,无需处理。
2、如果荷载超过楼板设计荷载,那么铺钢筋解决不了问题。为什么?
a:楼板受力钢筋:有支座钢筋(面筋)-承受支座负弯矩,板底正筋(底筋)-承受板底正弯矩。
b:底筋需要伸入两端梁支座内,负筋需跨过支座,伸入支座两侧板跨内或锚入边支座,这里的支座一般是梁或剪力墙。
c:板的有效截面为原楼板厚。
那么问题来了:1、板荷载增加,正负弯矩增加,但受力钢筋并未增加,虽然铺了钢筋,就算钢筋锚入支座,也最多只承担部分新增混凝土自重,受力依然是原楼板。
2、就算有人说楼板厚度增加了,但是受力钢筋配筋率也相应会加大。而原受力钢筋并未作加固处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考